alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2009 'Εχεις δει τον υπολογισμό κατά ΕΝ13384? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2009 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Τελικά υπολόγισα με βάση το ΕΝ13384-01 (καπνοδόχοι εξυπηρέτησης μιας συσκευής) τα εξής σενάρια 1. Καπναγωγός - καπνοδόχος για 500 kW. 2. Καπναγωγός - καπνοδόχος για 750 kW. 3. Εικονικό σύστημα καπναγωγού - καπνοδόχου 1250 kW με πολύ μικρό μήκος καπναγωγού πχ. 0,1 μ (για να βγει ο υπολογισμός γιατί αν πάρεις μηδενικό μήκος δεν μπορεί να κάνει υπολογισμούς), διατομή καπναγωγού ίδια με την καπνοδόχο και καπνοδόχο από το σημείο που η μάζα γίνεται m3 και πάνω. Είναι και αυτό που δέχεται και η Ε.Π.Α. Απλά επειδή υπάρχει και το αντίστοιχο πρότυπο για καπνοδόχους εξυπηρέτησης πολλών συσκευών ΕΝ13384-02 έλεγα μήπως κι έχει ασχοληθεί κάποιος σχετικά. Το ΕΝ13384-02 το εχω δουλέψει μονο με το καυσιμα αέρια της 4Μ, αλλα και αυτό εβγαζε μερικά λαθάκια. Αλλου δε μπορεσα να το βρω δυστυχως. Λες "3. Εικονικό σύστημα καπναγωγού - καπνοδόχου 1250 kW με πολύ μικρό μήκος καπναγωγού πχ. 0,1 μ (για να βγει ο υπολογισμός γιατί αν πάρεις μηδενικό μήκος δεν μπορεί να κάνει υπολογισμούς), διατομή καπναγωγού ίδια με την καπνοδόχο και καπνοδόχο από το σημείο που η μάζα γίνεται m3 και πάνω." . Με ποια λογική το κάνεις αυτό? Δηλαδη θεωρεις ενα εικονικο λεβητα 1250 kW με καπναγωγό 0,1m (συνδέεται στον καπνοδοχο με την γωνια που συνδεονται οι 2 πραγματικοι καπναγωγοί?) και οτι συνδεεται στην αρχη της καπνοδόχου? Η αρχη αυτή συμπιπτει με το σημειο οπου εχεις m3? αρα το ενεργο υψος και το εκτεταμενο μηκος της εικονικης = πραγματικό-1,5? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Στο εικονικό σύστημα θεωρείς ταυτόχρονη λειτουργία. Ενεργό μήκος και ύψος από το σημείο όπου γίνεται η ροή μάζας μ3-0,1m. Δηλαδή πραγματικό - 1,5m - 0,1m. Το 0,1m το θεωρείς πλέον μήκος του καπναγωγού. Στην ουσία το πρόβλημα δεν είναι στην κοινή διαδρομή αλλά στην διαδρομή από τους λέβητες έως το κοινό σημείο, στους καπναγωγούς και πιο ειδικά την ώρα που δουλεύει ο ένας και ο άλλος πάει να ξεκινήσει. Στο πρότυπο κάνει αναλυτικό υπολογισμό αλλά άντε βάλτα όλα αυτά σε ένα excel... Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2009 ... Αν όμως εκεί είδες τη δυσκολία φαντάζομαι τι σου 'κανε η υδραντλία Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το φαινόμενο της υδραντλίας και το πώς εφαρμόζεται στην περίπτωση που συζητάμε ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Για αυτό ρωτάω κι εγώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα