dfrixos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Καλημέρα Είμαι νέος μηχανικός και μου ζητήθηκε να δώσω λύση μου στο εξής πρόβλημα. Έχω έναν καυστήρα πετρελαίου ο οποίος έχει ένα παράξενο σύμπλεγμα αγωγών καυσαερίων (μπουριά) με πολλές γωνίες και πολλά οριζόντια τμήματα μέχρι την έξοδο του από το κτίριο. Μετά από 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας, η απόδοση του πέφτει στο μισό. Αν και δεν έχω πραγματοποιήσει μετρήσεις στα καυσαέρια, υποθέτω ότι υπάρχει πρόβλημα στον ελκυσμό των καυσαερίων. Για να βοηθήσω στην αποβολή των καυσαερίων είναι σωστό να αυξήσω την παροχή του αέρα μέσα στον θάλαμο καύσης ή αυτό θα επηρέαζε πολύ την κατανάλωση καυσίμου? Η λογική να προσθέσω μια αντλία καυσαερίων στην καπνοδόχο είναι εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα? Η μόνωση των σωλήνων θα επιφέρει αποτελέσματα?
gsakel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Δεν μας αναφέρεις απο τι υλικο ειναι οι καπναγωγοι?Επίσης πόσα μέτρα είναι εως την απαγωγη των καυσαερίων ?Αν αυξήσεις τον αέρα θα αλλάξεις τις συνθήκες κάυσης μεγαλη κατανάλωση και πολλα άλλα προβλήματα .Η μόνωση πάιζει μεγάλο και καθοριστικό ρολο στα συστήματα θέρμανσης και ειδικα στις καμινάδες .Τι λέβητας είναι τι καυστήρα έχει και ποιες οι διαστάσεις της διατομης του καπναγωγού?
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2009 Μετά από 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας, η απόδοση του πέφτει στο μισό. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς το παρατήρησες αυτό; Το συνήθες είναι η κακοσχεδιασμένη και κακο-κατασκευασμένη καπνοδόχος, να προκαλεί μείωση της απόδοσης της καύσης σαν γενικό και διαρκές φαινόμενο και όχι μετά από ώρες λειτουργίας. Η ρύθμιση της ποσότητας αέρα που εισέρχεται στο θάλαμο καύσης είναι η ουσία της ρύθμισης του καυστήρα-λέβητα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην σωστή ρύθμιση χειροτερεύει την κατάσταση. Αρα αν έχεις σωστά ρυθμισμένο τον καυστήρα, μήν κάνεις καμία αλλάγή. Αντλία καυσερίων δεν έχω ακούσει.
dfrixos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 χαμηλώνει η φλόγα και σιγά σιγά σβήνει
fraafr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Επειδή μου έχει συμβεί, μια περίπτωση είναι η βουλωμένη καμινάδα. Επειδή έχεις μεγάλα τμήματα οριζόντια και ίσως παρουσιάζονται υγροποιήσεις, δημιουργούνται αρκετά στερεά κατάλοιπα καύσης που φράζουν τις γωνίες της καμινάδας ή του καπναγωγού. Σιγά -σιγά μαζεύονται στο ίδιο τμήμα και μειώνουν το άνοιγμα που περνάνε τα καυσαέρια. Στην αρχή τα καυσαέρια που παράγονται, εάν είναι καλά ρυθμισμένος, προλαβαίνουν να περάσουν αλλά με τον χρόνο υπάρχει συσσώρευση και επιστροφή στον θάλαμο καύσης, αποτέλεσμα ο καυστήρας να σβήνει. Αρα η γνώμη μου είναι να ρίξεις μια ματιά σε όλα τα οριζόντια τμήματα της καμινάδας και στις γωνίες. Η βεβιασμένη απαγωγή με ανεμιστήρα δεν χρειάζεται.
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2009 χαμηλώνει η φλόγα και σιγά σιγά σβήνει Τότε δεν έχουμε πτώση της απόδοσης, αλλά λειτουργικό πρόβλημα. Εάν κατά την έναρξη λειτουργίας, παρατηρήσεις την καπνοδόχο, και δεις να βγαίνει κανονικά καυσαέριο και όχι "υπόλοιπα" καυσαερίου (ανάλογα φυσικά και με το μέγεθος του καυστήρα), τότε μπορείς να εκτιμήσεις την κατάσταση μέσα στην καπνοδόχο. Εάν ο λέβητας είναι σε υπόγειο, και υπάρχει τμήμα της καπνοδόχου μέσα στο έδαφος, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει φράξει η καπνοδόχος από χώματα (λόγω μη καλής εφαρμογής των διαιρούμενων τμημάτων της καονοδόχου).
sakistsalikis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2009 Οταν περασουν οι 2 ωρες και πεσει η φλογα, αν το σβησεις λιγο (π.χ. 1 λεπτο) και το ξανααναψεις δουλευει κανονικα; Μηπως βγαζει μαυρο καπνο στην καμιναδα; Ενας τροπος να δεις αν φταιει η καμιναδα θα ηταν να αναβες τον καυστηρα εξω αλλα θελει προσοχη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα