Δημοσιεύτηκε

Οταν ξεφεύγουμε από το μαντρί, δηλ. τις απαιτήσεις της παρ. 16.2 ΕΚΩΣ, το οποίο συμβαίνει μια φορά στα ...χίλια χρόνια.

Δημοσιεύτηκε

θα τον έκανες αν ικανοποιούνταν οι περιορισμοί της 16.2 αλλά το άνοιγμα της πλάκας ήταν π.χ.10μ?

Δημοσιεύτηκε

Εγώ βασικά σε μεγάλες - ιδιαίτερες (π.χ χωρίς δοκούς) πλάκες στον έλεγχο λειτουργικότητας.

edit. σε πλάκα 10μ. θα τον έκανα.

Δημοσιεύτηκε

Ναι, σε 10 μ. θα έλυνα πρώτα απ' όλα και με FEM, ειδικά αν το α έχει ληφθεί 0.6, δες και EC2 ή 8 δεν θυμάμαι τώρα, που επιβάλλει για μεγάλα ανοίγματα (> 7μ. και > 8μ.) πολλαπλασιασμό του α με διορθωτικό συντελεστή.

Δημοσιεύτηκε

σωστά, 0.67 από 0.60 και επί τον συντελεστη leff/8.5 για πάνω των 8.5μ.

 

βασικά και γω fem μάλλον θα έκανα απλά τα ψιλοβαριεμαι μερικές φορές

 

από τους ελέγχους που εχετε κανει κατα καιρούς, τι εχετε εντοπίσει? υπάρχει πρόβλημα γενικά?

Δημοσιεύτηκε

Ας το περιορίσουμε στα κτιριακά.

Στους ελέγχους που έχετε κάνει κατά καιρούς παρατηρησε κάποιος συναδελφος πρόβλημα όταν ικανοποιείται ο έλεγχος λυγηρότητας?