Kane Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2012 Ευχαριστώ παίδες, να'στε καλά. Bas, σου στέλνω ενα πμ με μια υπερώτηση.
1114ap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Καλησπέρα! Είμαι Πολιτικός Μηχανικός και έχω την εξής απορία: αν θεωρούμε βάρος άοπλου σκυροδέματος 2,4 τόνους/μ3 βάρος χάλυβα 7,850 τόνους/μ3 και σε συνήθη οικοδομικά έργα έχουμε γύρω στα 100 κιλά /μ3 σκυροδέματος, τότε πως θεωρούμε πως το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει βάρος 2,5 τόνους/μ3 ? Σε μια πρόχειρη προσέγγιση το βάρος θα ήταν: 0,9*2,4+0,1*7,85=2,945 τόνους/μ3. Ας με βοηθήσει κάποιος να δω που έχω λάθος! Ευχαριστώ πολύ!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 .. βάλε στις πράξεις σου τις μονάδες δίπλα πχ. tn άοπλου σκυροδέματος / m3 άοπλου σκυροδέματος ...... πχ tn οπλισμένου σκυροδέματος / m3 οπλισμένου σκυροδέματος .... tn σιδήρου / m3 σιδήρου .... κιλά σιδήρου / m3 οπλισμένου σκυροδέματος ... και δες το ... 2
1114ap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 (edited) Ναι!Μόλις έκανα την δημοσίευση αντιλήφθηκα που είχα λάθος! Ευχαριστώ πολύ πάντως! Edited Φεβρουάριος 7 , 2014 by 1114ap
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 ... είναι λάθη που γίνονται όταν δεν "κουβαλάμε" τις μονάδες μέτρησης και κολλάμε άσχημα καποιες φορές .... 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Καλησπέρα! Έκανα την επιμέτρηση του οπλισμού μια διώροφης οικοδομής με υπόγειο. Μέτρησα ,βάση σχεδίων ξυλοτύπων και κάποιων αλλαγών που μου επισήμανε ο επιβλέπων μηχανικός,τα σίδερα στην θεμελιώση με πεδιλοδοκό, υποστυλώματα , πλάκες, δοκοί. Δεν μέτρησα όμως τους συνδετήρες(τσέρκια) σε πεδιλοδοκούς, υποστυλώματα και δοκούς. Πρέπει να καθήσω να τα μετρήσω και αυτά αναλυτικά??Ή υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος. Ήδη όλες αυτές οι μετρήσεις ήταν μια επίπονη διαδικασία. Ο λόγος που μου ανέθεσαν τις επιμετρήσεις είναι η διαφορά στα κιλά που μπήκαν.Έχουν μια απόκλιση 3τονους. Οποιαδήποτε βοήθεια θα μου ήταν πολύτιμη.
Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 (edited) ....Έχουν μια απόκλιση 3τονους. ... Ποσοστό επί του συνόλου πόσο είναι οι 3 τόνοι? Χωρίς αυτά ήταν η απόκλιση? Δεν μέτρησα όμως τους συνδετήρες(τσέρκια) σε πεδιλοδοκούς, υποστυλώματα και δοκούς. (και το τσεκάρισμα είναι ανάλογο της συμφωνίας που είχαν για εργολαβία ή φατούρα. Η συμφωνία ήταν με βάση το τοποθετημένο σίδερο ή με βάση τα σχέδια ή το συνολικό πριν κοπεί ακόμα?) Edited Απρίλιος 25 , 2016 by Didonis 1
georgecv Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Στα συνηθισμένα έργα η αναλογία ευθύγραμμου οπλισμού / συνδετήρες είναι γύρω στο 80/20.Εσύ όμως τσεκάρεις ποσότητες οπότε πρέπει να κάνεις αναλυτικές επιμετρήσεις για να ενημερώσεις τον πελάτη σου. Χρήσιμο είναι να ζητήσεις από τον σιδερά τις παραγγελίες με τα μήκη κοπής που έστελνε στην μάνδρα 1
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2016 (edited) Για ενα διοροφο με υπογειο 90 μ2 /οροφο μια μεση κατασταση (για Φ10/10) τελειως στο περιπου 35 κιλα/μ3 σκυροδεματος . Edited Απρίλιος 25 , 2016 by KF 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2016 Καλημέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις Με βάση τα σχέδια και κάποιες αλλαγές που έγιναν κατα την κατασκευή τις οποίες και έλεβα υπόψιν στους υπολογισμούς εγώ βγάζω 24τονους συνολικό βάρος οπλισμού χωρίς τσέρκια σε υποστυλώματα και δοκούς. Ενώ ο σιδεράς έβαλε 27τόνους. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να υπολογίσω τους συνδετήρες χωρίς αναλυτικούς υπολογισμούς ανα υποστύλωμα και δοκό για να συμπεριλάβω και αυτά τα kg στο συνολικό βάρος του οπλισμού.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα