Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Θα ήθελα την άποψή σας για την παρακάτω θεμελίωση. Πρόκειται για ισόγειο. Θέλω την άποψή σας τεκμεριωμένα. Σας ευχαριστώ. edit: Η θεμελίωση βγήκε για λόγους copyright.
ppetros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Pappos, για ισόγειο το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι "υπερβολή". Και χάλια να είναι το έδαφος και περιοχή ΙΙΙ πάλι δεν δικαιολογήται το μέγεθος της. Αυτά ποιοτικά πάντα....
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Μάλιστα, αυτό στις άκρες που λέει ο κανονισμός για την συνέχεια της δοκού στις πεδiλιδοκούς sqrt (b x h) δεν έπρεπε να ισχύει ??? Γιατί δεν βλέπω να τις συνέχισε στις άκρες. Ευχαριστώ ppetros.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 ωραίο για κατασκευαστή !!!
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Pappos, εμένα μια χαρά μου δείχνει. θεμελίωση 1μ, με 35εκ παπούτσι και 40εκ πρόβολο. Γενική κοιτόστρωση στο μικρό τμήμα για οικονομία και ταχύτητα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, γιατί δεν ενώνει τα δύο γωνιακά στο κάτω μέρος. Μήπως παίζουν διαφορετικές στάθμες? Αυτό που λες, pappos, είναι πρόταση (δεν θα ξανασχολιάσουμε την ύπαρξη προτάσεων σε κανονισμο :) ). Σε τέτοιας κλίμακας έργο δεν νομίζω να υπάρχει λόγος.
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Όχι μια στάθμη όλα είναι. Δεν το κατάλαβα και εγώ αυτό με την κοιτόστρωση. αν είναι μπάζωμα δεν θα το έκανα (π.χ. βεράντα)
dratsiox Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 @Pappos Αυτό που αναφέρεις για τις πεδιλοδοκούς είναι σύσταση.Νομίζω ότι λέει "καλό είναι να.." Μήπως έχει κανένα θέμα με τα όρια του κτιρίου; Το πλάτος της πεδιλοδοκού κι εμένα μου φαίνεται μεγάλο.Ποιο είναι το ύψος της πεδιλοδοκού;
K_PAT Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Υποστυλώμα με ΣΦ8/20 ή δεν κατάλαβα καλά?
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Όντως Φ8/20. Δε νομίζω να έχει πρόβλημα αφού είναι 50μ2 ισόγειο κτίσμα (χαμηλό, λίγα φορτία). Στην κάτω πλευρά βλέπω πως το τοιχίο διακόπτεται. Η κοιτόστρωση ίσως είναι υπερβολή δεδομένου του σχήματος και ορόφων του κτιρίου. Εκτιμώ πως οι περιμετρικοί πεδιλοδοκοί και η ενδιάμεση κατακόρυφη πεδιλοδοκός είναι αρκετοί. edit:@Κ_ΡΑΤ Τώρα που κοίταξα το ελάχιστο θα έπρεπε να είναι 12*0,014 = 0,16μ (ΕΚΩΣ 18.4.4.1)
mantzaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Μήπως είναι στο όριο οικοπέδου από κάτω??? Αλλά από πάνω??? Μια άλλη ερώτηση, τα περιμετρικά τα ονομάζει τοιχεία??? Τι εννοεί? Ότι είναι ολόσωμη κατασκευή όλο το ισόγειο?
Recommended Posts