electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Καλησπέρα. εχω μια μελετη για συσκευη c82 28kw. ειναι μια συσκευη σε καπνοδοχο μονωμενη Φ150 εσωτερικη διαμετρο με μονωση ορυκτες. Με υπολογισμο που εκανα ειναι στην κατηγορια θερμοδιαφυγης ΙΙ. το ενεργο υψος της ειναι 6,8m και το συνολικο 7μ. η εσωτερικη διατομη ειναι 176,625cm2. Στο πινακα του ΦΕΚ του κανονισμου στο παραρτημα 7 σελ. 13650 εχει απο >144<173 και >196<235. εμενα ομως ειναι 176,625cm2. τι γινεται απο 173εως196????? επισυναπτω και το σχετικο φυλλο. παρατηρω οτι αλλου απο σειρα σε σειρα επικαλυπτωνται τα ορια ενω αλλου οπως στη περιπτωση που ανεφερα πιο πανω δεν επικαλυπτωνται. καμια ιδεα για τον υπολογισμό μου? ευχαριστω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Πόσες συσκευές θα συνδεθούν στην κοινή καμινάδα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Πόσες συσκευές θα συνδεθούν στην κοινή καμινάδα? 1 συσκευη θα συνδεθει μονο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
abouts Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2009 Eίναι προφανές ότι αφού επαρκεί τόσο η μικρότερη όσο και η μεγαλύτερη επαρκει και αυτή που προτείνεις τόσο ως προς τη ροή όσο και ως προς το κίνδυνο υγροποίησης (λέμε τώρα ..γιατί ο συγκεκριμένος πίνακας νομίζω ισχύει πάνω από 140 κελσίου)... Όλατα εφαμροζόμενα δυστυχώς είναι λάθος και δυστυχώς μόνο εξειδικευμένο λογισμικό κατά ΕΝ 13384-2 μπορεί να πεί τη αλήθεια, καθότι, τυπικά στη λειτουργία της καπνοδόχου παίζει ρόλο και η υπερπίεση που προκαλείται από το βεντιλατέρ του λέβητα... αυτά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2009 Αφού έχεις μια μόνο συσκευή γιατί προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να υπολογίσεις καμινάδα κι όχι με το excel κατά ΕΝ 13384-1? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Αφού έχεις μια μόνο συσκευή γιατί προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να υπολογίσεις καμινάδα κι όχι με το excel κατά ΕΝ 13384-1? γιατι το excel ειναι για λεβητα υπερπιεσης. τα επιτοιχα συνηθως εχουν τον ανεμιστηρα μετα τον θαλαμο καυσης. ειναι συσκευες τυπου B22, C12, C82, C32, C52 και οχι Β23 που ειναι το excel Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2009 Στα συνοδευτικά του προγράμματος λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις αν κρίνει ότι γίνεται και με κατάλληλες μετατροπές ο χρήστης. Η διαφορά ανάμεσα σε Β22 και Β23 ποια είναι σε σχέση με τις υπερπιέσεις που δημιουργούνται? Επίσης δες καλά τον λέβητα που έχεις. Κάποιοι γίνονται όχι Β22 αλλά Β23. Κάποιοι άλλοι ούτε Β22 ούτε Β23 αλλά Β11. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα