ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:39 πμ Μήπως όμως είναι λίγο ακριβότερο το γαρμπιλόδεμα από το "απλό" C12 (ρωτάω) ; Επίσης, τα (γκρόσο μόντο) 10εκ. πάχους, είναι ΟΚ γενικώς;
tetris Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:45 πμ Η διαφορά στην τιμή είναι πολύ μικρή (μπορείς να το επαληθεύσεις στην εταιρεία) Τόσο (όχι πάνω από 10 εκ) συνήθως είναι το πάχος 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:48 πμ Και κάτι τελευταίο... Ποιότητα C12/15 είναι μόνον για σκυρόδεμα καθαριότητος, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί λ.χ. και σε (ωπλισμένες με πλέγμα Α+Κ) πλάκες εδάφους περιβάλλοντος χώρου;
Didonis Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:49 πμ 4 λεπτά πριν, gp1 said: Μήπως όμως είναι λίγο ακριβότερο ... νομίζω πως αναζητάς μη ξοδευτούν ελάχιστα έως ασήμαντα ποσά για μία κατασκευή για ένα και δύο εκατοστά διαφορά στο εξομάλυνσης ... εξομάλυνση είναι... δεν υπάρχει το Χ πάχος παντού διότι το χώμα απο κάτω δεν θα αλφαδιάσεις υποθέτω... απλά χαράζεις με βάση το πιο ψηλό τμήμα που κάνει το χώμα και 12εκ και ρίχνεις.... αλλού θα βγει 7 κι αλλού μπορεί και 13εκ.... ε και? σιγά τα ωά. Εγώ προσωπικά όποτε μπορούσα ακόμα κι αν δεν υπήρχαν σημαντικές υγρασίες στο χώμα προ της εξομάλυνσης έστρωνα πλαστικά 8mm με επικάλυψη το ένα με το άλλο οπότε πάνω από αυτό το τσιμέντο ... 1
tetris Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 10:50 πμ Και σε αυτές, με την προϋπόθεση επαρκώς συμπυκνωμένου υπεδάφους, και ελαφρού οπλισμού (πλέγμα)
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 12:28 μμ Ερώτηση: Το μπετόν καθαριότητας θα ρηγματώσει? Αν ναι, θα προκαλέσει προβλήματα στο κτίριο? Προσοχή, δεν εννοώ στατικά προβλήματα προφανώς.
tetris Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 05:01 μμ Το σκυρόδεμα καθαριότητας είναι μόνο για τη δημιουργία σφενός μεν "καθαρού" δαπέδου εργασίας, αφετέρου δε σταθερού υποβάθρου έδρασης οπλισμών και αποστατών. Συνεπώς οι μικρορηγματώσεις, που αναπόφευκτα θα εμφανιστούν, δεν μας ενδιαφέρουν. Αν έχουμε ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος (υψηλές θερμοκρασίες), οι οποίες ενδεχεται να προκαλέσουν έντονες ρηγματώσεις, θα πρέπει αφενός μεν να έχει παραπάνω ποσότητα νερού, αφετέρου δε να το καταβρέξουμε κανα δυο φορές μετά τη σκυροδέτηση.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2021 at 05:23 μμ Σε περίπτωση θεμελίωσης σε υγρό έδαφος, η ρηγμάτωση του σκυροδέματος καθαριότητας έχει σαν αποτέλεσμα να είναι η πρώτη πύλη εισόδου του νερού στην θεμελίωση. Όπως υπάρχει πρόνοια υγρομόνωσης και εκτροπής νερού στα πλαινά (πχ τοιχία υπογείου), υπάρχουν τρόποι να αποτραπεί ή να καθυστερήσει η είσοδος νερού στην κάτοψη όλης της θεμελίωσης από κάτω.
zazeng Δημοσιεύτηκε November 20, 2021 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2021 at 08:13 πμ 21 ώρες πριν, gp1 said: Και κάτι τελευταίο... Ποιότητα C12/15 είναι μόνον για σκυρόδεμα καθαριότητος, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί λ.χ. και σε (ωπλισμένες με πλέγμα Α+Κ) πλάκες εδάφους περιβάλλοντος χώρου; Όχι είναι λίγο. Δεν θα δοκίμαζα κάτω από C16. Bεβαια, αν το καταλαβαίνω σωστά, στον ΚΤΣ2016 ειναι κατηγορία έκθεσης XC4 που σε αναγκάζει σε C30/37 (!) κ ονομαστική επικάλυψη 45mm (c,nom = c,dur + 10, με c,dur = 35mm). Υπόψη σε αυτό το σημείο ο ΚΤΣ δεν ασχολείται με αντοχή αλλά με ανθεκτικότητα σε διάρκεια (durability, εξού κ το c,dur). 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα