+1 έχεις απόλυτο δίκιο.

 

αρα με λίγα λόγια το παρασκευαστήριο θα πρέπει να μας δώσει την κατανομή της θερμοκρασίας του σκυροδέματος σε σχέση με τον χρόνο αλλα και την εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Συνήθως η πληροφορία αυτή είναι γνωστή και σχετικά εύκολα να δοθεί.

  • Upvote 1
  • Απαντήσεις 240
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)
αρα με λίγα λόγια το παρασκευαστήριο θα πρέπει να μας δώσει την κατανομή της θερμοκρασίας του σκυροδέματος σε σχέση με τον χρόνο αλλα και την εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Συνήθως η πληροφορία αυτή είναι γνωστή και σχετικά εύκολα να δοθεί.

 

 

Σε δοκιμαστικά μίγματα,για δεδομένα υλικά είναι όλα γνωστά. Συνήθως οι θερμοκρασιακές μετρήσεις γίνονται ανά 30min,ταυτόχρονα με μετρήσεις καθίσεως.

 

Στην πράξη όμως,οι παραγγελίες σκυροδέματος επικεντρώνονται α) στο κόστος β) στην κατηγορία αντοχής γ) στην τελική κάθιση και δ) στον λόγο Ν/Τ, αγνοώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.

Edited by atsalovergas
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Σε δοκιμαστικά μίγματα,για δεδομένα υλικά είναι όλα γνωστά. Συνήθως οι θερμοκρασιακές μετρήσεις γίνονται ανά 30min,ταυτόχρονα με μετρήσεις καθίσεως.

 

Στην πράξη όμως,οι παραγγελίες σκυροδέματος επικεντρώνονται α) στο κόστος β) στην κατηγορία αντοχής γ) στην τελική κάθιση και δ) στον λόγο Ν/Τ, αγνοώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.

 

θα ήταν ευχής έργο ο νεος ΚΤΣ να γίνει λίγο πιο επιστημονικός ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους ερωτήματα και προβλήματα.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Αγαπητέ zavi, ο φίλος από ότι κατάλαβα είχε κρεμαστο, κοστούμι πέλμα κορμός..χλωμό το κόβω να τα ρίξεις μονορούφι, αυξάνεις κατά πολύ τις πιθανότητες πισίνας..!! διαλέγεις μέτωπο, ρίχνεις πέλμα, ξαναγυρίζεις ρίχνεις γρήγορα κορμό μισό, ξαναματαγυρίζεις ακομα πιο γρήγορα και κλείνεις κορμό..σε συνήθεις συνθέσεις με υποτυπώδη χρήση πρόσμικτου σε συνήθεις θερμοκρασίες (μέχρι 30) είσαι κύριος..απο εκεί και πέρα ναι αν δεν προλαβαίνεις νευρομετάλ σε 45μοίρες και έχει ο θεός..

Δημοσιεύτηκε

Δεν καταλαβες.

 

Αυτό ακριβως που λες εκανε ωστοσο γκρινιαζει για κολντ τζοιντ.

 

Ε, δε μπορουμε να τα έχουμε ολα σε αυτη τη ζωη, στην τελικη ας ριξει με s2 καθιση να μην εχει πισινες, αλλα δημιουργούνται αλλα προβληματα μετα (της αγιας απομιξης)

Δημοσιεύτηκε

Σε μελέτη γνωστού,οι πεδιλοδοκοί ήταν κουτί (πέλμα-κορμός με ίδιο πλάτος) με τον κορμό να λειτουργεί σαν κρυφοδοκός. Αρχικά σκέφτηκα οτι προσφέρει κατασκευαστική ευκολία και πως στην χειρότερη να ρηγματωθούν οι άνω άοπλες γωνίες του κουτιού χωρίς να εκτιμώ οτι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Πέρα από την κατασπατάληση του υλικού,ποιά είναι η γνώμη σας για την παραπάνω "περίεργη" πρακτική?

Δημοσιεύτηκε

Η χαρά του εργολάβου !!!

 

Πρακτικά χρήσιμο μόνο σε Ισόγεια - Διώροφα με h πέδιλου (κουτιού) 60 εκ. που νομίζω ότι είναι το minimum

Δημοσιεύτηκε
θα ήταν ευχής έργο ο νεος ΚΤΣ να γίνει λίγο πιο επιστημονικός ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους ερωτήματα και προβλήματα.

 

 

Πιστεύω πως θα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση να προβλέπονται ξεχωριστοί χρόνοι,ανάλογα με τον τύπο τσιμέντου και την εποχή (ή την θεμοκρασία περιβάλλοντος).

 

πχ. α) Χειμώνας για CEM II + III -> 2 ώρες max

      β) Καλοκαίρι και CEM I -> 1 ώρα max

      γ) Άνοιξη-Φθνόπωρο για όλα τα CEM -> 1,5 ώρες max

Δημοσιεύτηκε

Δεν καταλαβες.

 

Αυτό ακριβως που λες εκανε ωστοσο γκρινιαζει για κολντ τζοιντ.

 

Ε, δε μπορουμε να τα έχουμε ολα σε αυτη τη ζωη, στην τελικη ας ριξει με s2 καθιση να μην εχει πισινες, αλλα δημιουργούνται αλλα προβληματα μετα (της αγιας απομιξης)

 

Ζάβι

 

δεν κατάλαβα γιατί η S2 οδηγεί σε απόμιξη? Θεωρώ πάντα οτι η κατηγορία κάθισης δεν είναι αποτέλεσμα χρήσης ποσοστού ρευστοποιητή!!!!!!! 

 

Η πιθανότητα απόμιξης έχει να κάνει με (σειρά επιρροής)

 

α) Αδρανή μεγαλύτερα απο 25mm για S3 και απο 20mm για S2

β) Μεγάλο ειδικό βάρος αδρανών 

γ) Περιορισμός της μέσης κοκκομετρικής στο Working Box

δ) Μεγάλος λόγος Ν/Τ 

ε) Δόνηση απο μεγάλο ύψος

 

Με λίγα λόγια εαν για το παρασκευαστήριο η κατηγορία κάθισης έχει να κάνει μόνο με το ποσοστό του ρευστοποιητή είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί την επίβλεψη. Δυστυχώς ξαναγυρίζουμε στο Α. Η επιλογή του σκυροδέματος δεν μπορεί να είναι άσχετη απο την σειρά σκυροδέτησης. Για αυτό και έχουμε εκτός της αντοχής συγκεκριμένες ιδιότητες στο ΚΤΣ. 

Δημοσιεύτηκε (edited)

ΔεΝ μιλαω για ρευστοποιητη. Μιλαω για πλαστικοποιητη. Η s2 εχει λιγοτερο πλαστικοποιητη, οποτε σε πυκνο οπλισμο οπως της θεμελιωσης γινεται τση λαμιολας. Συν τοις αλλοις, σε μη πιστοποιημενους προμηθευτές η εξιδρωση ειναι κανονας, τα δε αδρανη ειναι μεχρι 31,5 δικαιωματικα κ με το νομο (en 12620). Πηγαινε κερκυρα να ριξεις κ τα λεμε.

Edited by [email protected]

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.