terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2013 (edited) Οκ, ευχαριστω!! Και με τις πλευρες που ειναι παραλληλα στον ανεμο τι γινεται? Παιρνεις ξεχωριστη περιπτωση διευθυνσης ανεμου? Edited Νοέμβριος 23 , 2013 by terry
JEK Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2013 Εξετάζεις όποιες επιφάνειες προβάλλουν αντίσταση στον άνεμο.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Μόνο για τις προσβαλλόμενες επιφάνειες ανεμοπίεση "προς τα μέσα " (για στέγες και τοίχους ). Έλεγχος αναρπαγής για ανοικτά υπόστεγα με κατακόρυφη άνωση 60Κp/m2 Εγώ γιατί θυμάμαι Υ=0.60*W όπου W=120/150/180 αναλόγως την θέση? Δεν ανοίγω σημειώσεις, μπορεί να κάνω και λάθος. JEK είσαι σίγουρος όμως?
JEK Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 1.Για τοίχους μέχρι ύψους 15μ από το έδαφος: W=100Kp/m2 2.Για τοίχους από 15-25μ και στέγες μέχρι 25μ από έδαφος: W=125Kp/m2 3.Για τοίχους και στέγες σε ύψος>25μ : W=150Kp/m2 4.Για περιοχές εξαιρετικά προσβαλλόμενες,επαύξηση 50% 5.Για κεκλιμένη στέγη κατά γωνία α,πίεση ανέμου=Wημ2α κάθετα στην επιφάνεια. 6.Αναρπαγή: 60kp/m2 άνωσης σε οριζόντια προβολή της στέγης.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 (edited) OK έχεις εν μέρει δίκιο.... αλλά έχω περίπου 15 χρόνια που σχεδιάζω με EC1 και δεν θυμάμαι καλά.... Μ' έκανες ν' ανοίξω σημειώσεις σχολής, τότε που ακόμα δεν είχε κυκλοφορήσει ο EC1... Έχω σημειωμένο λοιπόν: Η Υποπίεση λαμβάνεται 0.4W και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 60kgr/m2 Edited Δεκέμβριος 1 , 2013 by Γιάννης
PPW Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Να ρωτήσω... " Σε κόμβο σύνδεσης δοκού με υποστύλωμα, η τέμνουσα δύναμη φατνώματος κορμού το οποίο περιβάλλεται και στις 4 πλευρές από πέλματα των συνδεόμενων στοιχείων ή από επεκτάσεις τους, αρκεί να ικανοποιεί την συνθήκη..." ΕΑΚ 2000, Γ.4.3 Υποστυλώματα (Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα) Πως γίνεται ένα φάτνωμα να έχει 4 πλευρές...; κάτι μάλλον μου διαφεύγει.
JEK Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Γιάννη, μην μπερδεύεις τα Β.Δ με τα DIN! Αν και τότε και τώρα είμαστε κρατίδιο της Γερμανίας.. PPW : μάλλον σε λάθος θέμα είσαι.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2013 Αυτά που ρωτάει ο terry δεν είναι για EC....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα