nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Επειδή η κουβέντα γίνεται για κυκλοφορητές και αναφέρει και διαμέρισμα ο Δημήτριος, θεωρώ ότι αναφέρεται σε κλειστό κύκλωμα. Ο ορισμός που παραθέτεις είναι σωστός μεν, αναφέρεται σε ανοικτά κυκλώματα δε.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2011 Συμπληρωσα αλλα δε σε προλαβα. Και ενα συστημα θερμανσης μπορει να ειναι ανοιχτο. Ο ορισμος ειναι ο ιδιος απλα μιλαει για νερο μιας θερμοκρασιας οπως λεω παρακατω. Δε διαφωνουμε.
thanar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 (edited) Έχοντας καταλήξει πλέον πως το μανομετρικό σε ένα κλειστό κύκλωμα έχει να κάνει μόνο με τις τριβές που αναπτύσσονται σε αυτό, σκέφτομαι πως ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού του, θα ήταν ΠΡΙΝ χαλάσει ο κυκλοφορητής, να είχα μετρήσει την πτώση πίεσης πριν και μετά τον κυκλοφορητή. Έτσι, θα είχα μια πειραματική αναφορά για μελλοντική αντικατάσταση. Όμως, δεν θα μπορούσα να λάβω υπ' όψιν κάποιον ζόρικο κλάδο σε κάποιο απομακρυσμένο διαμέρισμα, το οποίο ενδεχομένως να είχε πρόβλημα με το boiler του. Επειδή τώρα στην πράξη μας χάλασε ο παλιός κεντρικός κυκλοφορητής, προβληματίζομαι σχετικά με τα διαφορετικά μανομετρικά που βλέπω ανάμεσα σε wilo και grundfoss. Συγκεκριμένα, με βάση πίνακες, ο αντίστοιχος του παλιού wilo που είχαμε είναι ένας grundfoss με μεγαλύτερη παροχή αλλά μικρότερο μανομετρικό. Επειδή υπάρχει όντως ένα διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου που έχει σχετικό πρόβλημα με το boiler, τι θα προτείνατε; Μεγαλύτερη παροχή ή μεγαλύτερο μανομετρικό; Σημειώνω πως το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι μέσω εναλλάκτη τηλεθέρμανσης, ενώ τα διαμερίσματα έχουν αυτονομία, επομένως παρακαλώ μη με ρωτήσετε για θερμίδες λέβητα, είναι τα πάντα δυναμικά... Edited Νοέμβριος 15 , 2012 by thanar
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Μήπως το πρόβλημα με το boiler οφείλεται σε μικρή πίεση πλήρωσης ή σε εγκλωβισμένο αέρα στο κύκλωμά του? Έχει εξαερηστικά?
thanar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Έχει γίνει έλεγχος στο boiler, ακόμη και αλλαγή του. Το πρόβλημα λίγο-πολύ παραμένει. Με την αναγκαστική αλλαγή του κυκλοφορητή, έλεγα να πάμε σε κάτι που να μπορέσει να μας καλύψει ενδεχομένως και το πρόβλημα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Ίσως το πρόβλημα να οφείλεται σε κακή ή καθόλου εξισορρόπηση (balancing). Υπάρχουν ρυθμιστικές βάνες? Μήπως υπάρχει κάποιο διάγραμμα?
thanar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 ... ...τι θα προτείνατε; Μεγαλύτερη παροχή ή μεγαλύτερο μανομετρικό; Κάποια ιδέα;
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Η αλλαγή του boiler δε σημαίνει κάτι. Ψάξτο το θέμα, 95% δε φταίει ο κυκλοφορητής. Στο θέμα του κυκλφορητή, αν και προτρέχουμε, πρέπει να ξέρεις το σημείο λειτουργίας του παλιού για να δεις ποιον από τους δυο υποψήφιους πρέπει να διαλέξεις (σε κάποια περίπτωση μπορεί να ταιριάζει ο ένας και σε κάποια ο άλλος). Ποιον κυκλοφορητή είχες? Υπάρχει αντιστάθμιση?
thanar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Ο παλιός wilo που χάλασε ο ρότορας είναι ένας TOP-S40/7 για 4όροφη (μαζί με το υπόγειο) οικοδομή με γύρω στα 200m² σε κάθε όροφο. Αντιστάθμιση δεν υπάρχει, καθώς δουλεύουμε με τηλεθέρμανση και η ρύθμιση των θερμίδων γίνεται αυτόματα.
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2012 (edited) Αφού έχεις τον 40/7, το πρόβλημά σου είναι αλλού. Δεν κυκλοφορεί πλέον αυτός ο κυκλοφορητής? Edited Νοέμβριος 15 , 2012 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα