Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Στη παρ. 2 αναφέρει ότι σε κάθε κτίριο απαιτείται τουλάχιστον μια κλίμακα με ελάχιστο πλάτος 1.20 . Εξαίρεση δίνει για κτίριο κατοικίας μέχρι 3 ορόφους ώστε η κλίμακα να έχει πλάτος 0.90.Σε κτίριο γραφείων δίνει τη δυνατότητα για τύπο Ι ή ΙΙ. Εκτιμώ πως και στη περίπτωση κτιρίου γραφείων απαιτείται ελάχιστο πλάτος 1.20 και η επιλογή, ανάμεσα στη κατηγορία Ι ή ΙΙ, ίσως αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά από τον πίνακα των αντίστοιχων κατηγοριών (Ι ή ΙΙ.) και όχι το πλάτος. Αν το δούμε και από λειτουργική άποψη σε ένα κτίριο γραφείων υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία ατόμων όποτε ίσως είναι λογικό να υπάρχει ελάχιστο πλάτος κλίμακας 1.20 μ.
sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Καλησπέρα. Μπορεί να μου πεί κάποιος συνάδελφος αν σε κτίριο κατοικίας με πιλοτή και έναν όροφο επιτρέπεται σκάλα σχήματος Π χωρίς πλατύσκαλο και με πλάτος 0,90 μ?
melissa Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Επιτρέπεται. Κτηριοδομικός (αποφ-3046/89 ΦΕΚ 59/Δ/1989), άρθρο 13§2 σε συνδυασμό με την §4 Τύπος III στον πίνακα.
melissa Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 οχι, δεν εννοώ τυπο ΙΙ. εννοώ τύπο ΙΙΙ.
sdimog Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Ο τύπος ΙΙΙ έχει ελάχιστο πλάτος 1,10
melissa Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 ο τυπος ΙΙΙ ειναι ο μόνος που μπορεις να εχεις λοξες βαθμίδες. Για το πλάτος, διάβασε τις εξαιρέσεις της §2
Aggelos.k.m Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2022 Καλησπέρα, σε εσωτερική κλίμακα οικίας με πλάτος 0,60μ που οδηγεί από χώρο κχ σε σοφίτα, το ελεύθερο ύψος πόσο πρέπει να είναι; -δεδομένου ότι για τη σοφίτα δεν υπάρχει περιορισμός ύψους-. Επίσης η κλίμακα κατατάσσεται σε κάποιον τύπο, πχ στον τύπο ΙΙ ;
smak5 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2023 Αν έχω ισόγειο, 1ο, 2ο και 3ο όροφο -δηλαδή σύνολο 4ς ορόφους - αλλά το κλιμακοστάσιο που πάει στον 3ο είναι ιδιωτικό και όχι κοινόχρηστο, δικαιούμαι να έχω κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 0,90εκ. και όχι 1.20εκ. ;
Σερίφης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2023 On 20/11/2023 at 2:55 ΜΜ, smak5 said: δικαιούμαι να έχω κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 0,90εκ. και όχι 1.20εκ. ; Όχι. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος καθορίζεται στον Κτιριοδομικό. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα