ΑχιλλέαςΜ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Θα παρακαλούσα να μου πει κάποιος αν ξέρει, αν οι ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να συνδέονται με το μπόϊλερ στο λεβητοστάσιο με τη μικρότερη δυνατή διατομής σωλήνα ή με τη μεγαλύτερη? Στην περίπτωση μου δηλαδή έχω δύο πλάκες και θέλω να τις συνδέσω με μπόϊλερ 300 λίτρων στο λεβητοστάσιο. Τι σωλήνα θα κατεβάσω? Χαλκό Φ15 ή Φ22 ή Φ28
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Ποιός είπε ότι η σύνδεση πρέπει να γίνει είτε με την μικρότερη είτε με την μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνας; Πάντως υπάρχουν και μικρότερες (Φ10) και μεγαλύτερες διάμετροι (Φ54 και Φ108 ) ....
ΑχιλλέαςΜ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Ποιός είπε ότι η σύνδεση πρέπει να γίνει είτε με την μικρότερη είτε με την μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνας; Πάντως υπάρχουν και μικρότερες (Φ10) και μεγαλύτερες διάμετροι (Φ54 και Φ108 ) .... Στη δική μου περίπτωση δηλαδή ποια λύση θα πρότεινες εσύ και γιατί.
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Ότι διατομή έχουν στην έξοδο οι συλλέκτες.
ΑχιλλέαςΜ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Ότι διατομή έχουν στην έξοδο οι συλλέκτες. Ευχαριστώ Σταύρο, γιατί θα με τρελάνει ο υδραυλικός. Άλλοι τρεις μηχανολόγοι μου λέει του έχουν πει να συνδέει με Φ15 τις πλάκες ό,τι έξοδο και να έχουν οι συλλέκτες.
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Η ερώτηση λοιπόν είναι : πώς επιλέγουμε την διατομή του σωλήνα μεταφοράς θερμού νερού από έναν συλλέκτη Χ m2 με τα τάδε χαρακτηριστικά, που βρίσκεται στον Ψ όροφο (διανύοντας περίπου Ψ2 μέτρα μήκους με Ψ3 αλλαγές κατεύθυνσης και εξαρτήματα. βάνες κτλ) και θα έχει την Ζ μόνωση, προς ένα boiler που θέλουμε να έχει θερμοκρασία ανάμεσα στις Τ1 και Τ2 με όγκο 300 λίτρα, και που περιμένουμε ένα τάδε2 προφίλ ζήτησης θερμικής ισχύος. Ή μπορεί να μην έχει τόση σημασία η απάντηση στην ερώτηση αυτή καθεαυτή, όσο το τι διαφορά πρόκεται να έχει η Φ10 (ας μην την ξεχνάμε ) από την Φ15, ή από την Φ22 ή από την Φ28
fraafr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2009 Οπως είπαν και οι προλαλήσαντες, χρησιμοποίησε τις σωλήνες που βγάζουν οι συλλέκτες. Εδώ όμως πρέπει να λάβεις υπόψην σου τις αποστάσεις μεταξύ των συλλεκτών και του μπόϊλερ ώστε να υπολογίσεις και κυκλοφορητή (απώλειες δικτύου) κλπ.
traxanas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 πόσα μέτρα είναι η απόσταση μεταξυ μποιλερ και συλλεκτων?βάλε Φ15..
kalivn Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2009 Κατ' αρχάς δεν μπορείς να έχει κάλο αποτέλεσμα με δύο πλάκες. Η διατομή που θα κατεβάσεις στο λεβητοστάσιο θα είναι τέτοια στην οποία με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα του κυκλοφορητή που έχεις να εξασφαλίζεται κανονική παρόχή στους συλλέκτες. Αυτό σημαίνει ότι ή θα πάς με την διατομή από τις πλάκες Φ22 ή καλύτερα με Φ28
traxanas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2009 θα μπορούσαν παρακαλώ όσοι προτείνουν κάτι να το αιτιολογούν κιόλας? φυσικά και ίσως να είναι λίγα τα 4 τετραγωνικά συλλεκτικής επιφάνειας, αλλά θα ήθελα να δώ τί έχουν να προτείνουν οι συνάδελφοι στο θέμα της διατομής και το κυριότερο "Γιατί?"...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα