Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2009 Υπάρχουν πουθενά, ή σε βιβλιογραφία ή στο δίκτυο, τέτοια παραδείγματα σύνδεσης ροπής δοκού με υποστύλωμα ή τοιχείο από Ο.Σ.? μια τέτοια σύνδεση θα απαιτούσε κάτι στη διεπιφάνεια μεταξύ λαπάτσας και στοιχείου Ο.Σ.? η σύνδεση των αγκυρίων είναι αποτελεσματική?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2009 Δες την και σαν σύνδεση έδρασης υποστυλώματος αν θες.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 αν το στοιχείο ΟΣ ειναι κολώνα/τοιχείο παλεύεται, αν ειναι δοκός κλάφτα χαράλαμπε γιατί πρέπει να ληφθεί ρηγματωμένο το σκυρόδεμα.
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Ας συνεχισω κ γω με μια ερωτηση.... Εγω ενα κτηριο το οποιο αποτελειται απο περιμετρικα τοιχωματα (25εκ) απο οπλισμενο σκυροδεμα.. Η οροφη του θα ειναι μεταλλικη με επικαλυψη με πανελ... Την οροφη τη φανταζομαι με δοκους IPΕ , με μετωπικες πλακες οι οποιες θα κοχλιωθουν στο τοιχωμα.. Να θεωρησω συνδεση ροπης ή αρθωση??? Πως θα υλοποιουσατε τετοια συνδεση...Εγω σκεφτομαι διατρηση του τοιχωματος και τοποθετηση εξτρα πλακας εξωτερικα... Τι λετε??
dratsiox Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Γενικά η υλοποίηση άρθρωσης είναι ευκολότερη, πιο αξιόπιστη και φθηνότερη όταν χρησιμοποιούνται αγκύρια τύπου HILTI. 1
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Εγω μιλαω για διατρηση του τοιχωματος ..δεν θελω εφαρμογη με ρητινες..Απλα η αρθρωση επιβαρυνει τη ροπη του ανοιγματος..
dratsiox Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης,αλλά γιατί να το κάνεις;Υπάρχουν αγκύρια μηχανικά, γι'αυτό μίλησα για σύνδεση άρθρωσης, χωρίς την ανάγκη ρητίνης. Το αν θα χρησιμοποιήσεις αγκύρια χημικά, άρα πιθανότερα με ανάληψη ροπής στη στήριξη, εξαρτάται και από το μέγεθος της ροπής στήριξης.
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Ναι δεν εχεις αδικο..Απλα μιλαμε για 25εκ τοιχωμα...Δεν γνωριζω τις αντοχες των ρητινων....Υπαρχουν πληροφοριες στο διαδικτυο??
dratsiox Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Από αγκύρια έχω χρησιμοποιήσει μόνο HILTI.
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2009 Το ελληνικο σαιτ δε λειτουργει....Εχουμε κανενα τηλ αντιπροσωπειας???
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.