nikoskourtis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Αν σε μονοκατοικια υπολογισεις απωλειες, επιλεξεις καυστηρα συμφωνα με αυτες και τελικα υπερδιαστασιολογησεις τα σωματα, δε θα ζεσταινει πιο γρηγορα αλλα πιο αργα. Αυξάνεται η αδράνεια, αυξάνεται το νερό που πρέπει να ζεσταθεί (ο καυστήρας μένει ίδιος) πριν αρχισει να αποδίδεται η θερμοτητα των 20.000 θερμιδων στο χωρο. Λόγω αδράνειας πάλι, στο σβήσιμο θα συνεχίσει να ζεσταινεται ο χώρος για πιο πολυ χρονο με τα μεγαλα σώματα σε σχεση με τα μικρά. Η αδράνεια δημιουργεί μια καθυστέρηση στην "αποκριση" θα λεγαμε του συστηματος.
shelby Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Γι' αυτό επιλέγεις λέβητα σύμφωνα με τα σώματα. Και μετά καυστήρα και τον ρυθμίζεις.
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Ο αδικημένος ιδιοκτήτης του άλλου διαμερίσματος, έχει έννομο συμφέρον να κάνει μήνυση στον επιβλέπων μηχανικό για να διεκδικήσει οικονομική αποζημίωση λόγω της άδικης υπερχρέωσης κοινοχρήστων θέρμανσης. οταν εχουμε κοινο συστημα θερμανσης σε περισσοτερα του ενος διαμερισματα, ο επιμερισμος των δαπανων δε γινεται συμφωνα με τις απωλειες καθε διαμερισματος αλλα συμφωνα με τα σωματα του καθε διαμερισματος. Μονο στην περιπτωση του επιμερισμου με θερμιδομετρητες δεν εχει σημασια τι σωματα μπαινουν σε καθε διαμερισμα. Αν δηλαδη εγω αλλαξω μονος μου το σωμα στο διαμερισμα μου με μεγαλυτερο, τοτε κλεβω τους αλλους.
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Γι' αυτό επιλέγεις λέβητα σύμφωνα με τα σώματα. Και μετά καυστήρα και τον ρυθμίζεις. Διαφωνω. λεβητα δεν επιλεγεις συμφωνα με τα σωματα γιατι απλουστατα θα πας σε δυσθεορατα νουμερα. Αν εχεις μια πολυκατοικια με πολλα διαμερισματα και προσθεσεις τα σωματα θα βγαλεις ισως και τον διπλασιο λεβητο-καυστηρα απο αυτον που πραγματικα απαιτειται. Σκεψου οτι εκ των πραγματων τα σωματα ειναι μεγαλυτερα απ τις απωλειες του διαμερισματος + του γεγονοτος οτι οι απωλειες υπολογιζονται για να μπορουν να ζεστανουν ενα διαμερισμα ακομα κι αν ολα τα υπολοιπα της πολυκατοικιας ειναι κρυα. Ως συνολο η πολυκατοικια εχει πολυ λιγοτερες απωλειες απο το αθροισμα των διαμερισματων. οταν ειπα οτι μεγαλα σωματα=μεγαλυτερη αδρανεια μη φανταστεις οτι μιλαμε για ωρες. Εξαλου στην πραξη ο καυστηρας στις πολυκατοικιες έχει υπολογιστει για να καλυπτει ταυτοχρονα ολη την πολυκατοικια, ενω στην πραξη ποτε δε θα ξυπνησουν ολοι το πρωι ταυτοχρονα για να αναψουν καλοριφερ. Ετσι ο πρωτος που θα αναψει, ναι μεν θα ειναι παγωμενο το νερο αλλα θα εχει ολο τον καυστηρα της πολυκατοικιας για το δικο του κουκλωμα και μόνο (πολυ λιγο νερο). Ο επόμενος θα τβρει το λεβητα με ηδη πολυ αποθηκευμενο ζεστο νερο.
shelby Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Διαφωνω. λεβητα δεν επιλεγεις συμφωνα με τα σωματα γιατι απλουστατα θα πας σε δυσθεορατα νουμερα.Αν εχεις μια πολυκατοικια με πολλα διαμερισματα και προσθεσεις τα σωματα θα βγαλεις ισως και τον διπλασιο λεβητο-καυστηρα απο αυτον που πραγματικα απαιτειται. Σκεψου οτι εκ των πραγματων τα σωματα ειναι μεγαλυτερα απ τις απωλειες του διαμερισματος + του γεγονοτος οτι οι απωλειες υπολογιζονται για να μπορουν να ζεστανουν ενα διαμερισμα ακομα κι αν ολα τα υπολοιπα της πολυκατοικιας ειναι κρυα. Ναι αλλά δεν βάζεις και σώματα 120% βάζεις 105-110%. Τουλάχιστον με τις εταιρίες των σωμάτων που δουλεύω τόσο μου βγαίνει. Και κάτι άλλο αν η μελέτη σου βγάζει 34428 kcal/h τα σώματα σου βγάζουν λέβητα 37452 kcal/h και πας σε λέβητα 40000 kcal/h δεν θα ρυθμίσεις τον καυστήρα για 34428 kcal/h;
CostasV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Εκτιμώ την διάθεση των μελών να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε θέματα παραπλήσια αλλά που δεν αφορούν το αρχικό ερώτημα. Αλλά αυτό έχει αποτέλεσμα να ξεφεύγουμε από το θέμα που είναι πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται στο αρχικό μήνυμα. Είναι προτιμότερο να συνεχιστεί η κουβέντα σε νέο θέμα. Εξαιρούνται τα μηνύματα που αφορούν το αρχικό ερώτημα και τις σχετικες με αυτό απαντήσεις
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 οταν εχουμε κοινο συστημα θερμανσης σε περισσοτερα του ενος διαμερισματα, ο επιμερισμος των δαπανων δε γινεται συμφωνα με τις απωλειες καθε διαμερισματος αλλα συμφωνα με τα σωματα του καθε διαμερισματος. Μονο στην περιπτωση του επιμερισμου με θερμιδομετρητες δεν εχει σημασια τι σωματα μπαινουν σε καθε διαμερισμα.Αν δηλαδη εγω αλλαξω μονος μου το σωμα στο διαμερισμα μου με μεγαλυτερο, τοτε κλεβω τους αλλους. Συνάδελφε πρέπει να διαβάσεις ξανά την νομοθεσία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν σου είπαν ότι έτσι είναι τα πράγματα και το θεώρησες δεδομένο. http://www.seya.gr/pdfs/0911.pdf ΦΕΚ 631/Δ/85 Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ') : Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας Αναφέρει ρητά στο άρθρο 1, παράγραφος 2.1.1: "όπου : Qολ (Kcal/h) οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (1)." Βάζεις την θεωρητική τιμή που υπολόγισες στην μελέτη θερμικών απωλειών, όχι τις θερμίδες των σωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες τιμές στους υπόλοιπους συντελεστές. Με έχουν πιέσει πολλοί πελάτες να πράξω διαφορετικά, αλλά αφού έτσι λέει ο νόμος έτσι πράττω.
shelby Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Βάζεις την θεωρητική τιμή που υπολόγισες στην μελέτη θερμικών απωλειών, όχι τις θερμίδες των σωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες τιμές στους υπόλοιπους συντελεστές. Και τι κάνεις για την επιλογή λέβητα με ποιές θερμίδες τον επιλέγεις.
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Παντού βάζεις τις θεωρητικές τιμές. Αν θες να αυξήσεις σωστά τις θερμίδες, κάνε το στην μελέτη θερμικών απωλειών και τοποθέτησε μετά ότι σώμα υπολογίσεις εκεί. Τι εννοώ; Αύξησε τις ανανεώσεις αέρα του χώρου, παίξε με τους συντελεστές (εντός λογικών ορίων), και θα έρθει η μελέτη εκεί που θες. Αφού υπάρχει δυνατότητα να είμαστε και σωστοί (να ζεσταίνεται ο κόσμος) και νόμιμοι, γιατί να μην το κάνουμε;
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Τον λέβητα τον επιλέγεις με τρία βασικά κριτήρια: - τις θεωρητικές θερμίδες - συντελεστή απόδοσης του κυκλώματος. - τυποποίηση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα