acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2008 Καλησπερα σε ολους. Εχετε καποιες παρατηρησεις για μια τετοια περιπτωση (ισογειο+1); Καλυπτομαι εαν υπολογισω το φορτιο της πετρας με γ=25kN/m3 οπως κανουμε με την κοινη τοιχοποιια; Μηπως χρειαζεται και κατι παραπανω; Καποια κατασκευαστικη συμβουλη; Ευχαριστω.
ΣΠΥΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Mε βαση τον κανονισμο φορτισεων για λιθοδομες διδει τιμες ως προς το φαινομενο βαρος π.χ για κροκαλοπαγες η λατυποπαγες 2200κg/m3 και τραχειτες ομοιως και για ασβεστολιθους 2500-2700kg/m3 ενω για σχιστολιθους 2600Kg/m3 περιπου.Αν λαβει κανεις οτι σε λιθοδομη υπαρχουν και κενα (τσιμεντοκονιαμα ) θα μπορουσε να θεωρηση οτι η λιθοδομη εχει ενα ειδικο βαρος 2200kg/m3 εως 2400kg/m3 εν αντιθεση με τους οπτοπλινθους πληρης(συμπαγης) 1900kg/m3 .Ξεροντας το παχος του τοιχου-λιθοδομης που συνηθως ειναι μιν 30 εκ εως 50 εκ νομιζω οτι πρεπει να παρεις μονιμο φορτιο αν μετρο 660kg/m η 6.6 κν/μ εως 1.00κν/μ αναλογα το παχος.
acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Το θεμα ειναι πως 20εκ περιπου απο τα 50 της λιθοδομης θα επενδυουν ουσιαστικα τον ΦΟ... Αρα πανω στη δοκο πατανε μονο 30εκ (μειων ανοιγματα). Καποια παρατηρηση;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Κατέβασε AYTO το pdf, νομίζω είναι αυτό που ζητάς.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Τίποτα. Πες μου μόνο αν σε καλύπτει ή θες κάτι άλλο.
acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Κατασκευαστικα με καλυπτει. Αυτο που με τρωει ειναι το φορτιο αυτης της επενδυσης. Εγω θεωρησα πως ειναι κατα καποιον τροπο "αυτοφερομενη". Αλλα βλεπω και αντιλαμβανομαι πως συνδεση με την υπολοιπη οικοδομη θα υπαρξει εστω μονο με σεναζ... Πως το βλεπετε;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Η μάζα της θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση αφού επιβαρύνει τον Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε φάση... ηρεμίας, είναι αυτοφερόμενη.
acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Χαρη καλα τα λες. Δεν μπορουμε ομως να παρουμε αυτο το φορτιο ως οριζοντιο στις κολωνες (στατικο φορτιο δηλ), πολυ απλα επειδη δεν συμβαινει αυτο. Αυτο που γινεται ειναι πως η συνολικη οριζοντια καταπονηση στο κτιριο λογω σεισμου, προσαυξανεται (μονο κατα τη σεισμικη διεγερση) κατα M(τοιχοποιιας) x αg... Αυτο πως το "δινουμε" στο Φεσπα; Απο την αλλη η δυσκαμψια του δομηματος αυξανεται κατα πολυ... Αρα τι γινεται;;; :?
fidusa Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2009 Γειά σου Χάρη, μήπως έχεις διαθέσιμο το αρχείο από αυτό το link που είχες δώσει παλιότερα? Κατέβασε AYTO το pdf, νομίζω είναι αυτό που ζητάς. σχετικά με απένδυση τοιχοποιίας από πέτρα! Ευχαριστώ Μιχάλης από Γιάννενα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα