acnt Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 08:57 μμ Καλησπερα σε ολους. Εχετε καποιες παρατηρησεις για μια τετοια περιπτωση (ισογειο+1); Καλυπτομαι εαν υπολογισω το φορτιο της πετρας με γ=25kN/m3 οπως κανουμε με την κοινη τοιχοποιια; Μηπως χρειαζεται και κατι παραπανω; Καποια κατασκευαστικη συμβουλη; Ευχαριστω.
ΣΠΥΡΟΣ Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 11:31 πμ Mε βαση τον κανονισμο φορτισεων για λιθοδομες διδει τιμες ως προς το φαινομενο βαρος π.χ για κροκαλοπαγες η λατυποπαγες 2200κg/m3 και τραχειτες ομοιως και για ασβεστολιθους 2500-2700kg/m3 ενω για σχιστολιθους 2600Kg/m3 περιπου.Αν λαβει κανεις οτι σε λιθοδομη υπαρχουν και κενα (τσιμεντοκονιαμα ) θα μπορουσε να θεωρηση οτι η λιθοδομη εχει ενα ειδικο βαρος 2200kg/m3 εως 2400kg/m3 εν αντιθεση με τους οπτοπλινθους πληρης(συμπαγης) 1900kg/m3 .Ξεροντας το παχος του τοιχου-λιθοδομης που συνηθως ειναι μιν 30 εκ εως 50 εκ νομιζω οτι πρεπει να παρεις μονιμο φορτιο αν μετρο 660kg/m η 6.6 κν/μ εως 1.00κν/μ αναλογα το παχος.
acnt Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 02:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 02:20 μμ Το θεμα ειναι πως 20εκ περιπου απο τα 50 της λιθοδομης θα επενδυουν ουσιαστικα τον ΦΟ... Αρα πανω στη δοκο πατανε μονο 30εκ (μειων ανοιγματα). Καποια παρατηρηση;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 04:30 μμ Κατέβασε AYTO το pdf, νομίζω είναι αυτό που ζητάς.
acnt Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:02 μμ Ευχαριστω πολυ!
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:04 μμ Τίποτα. Πες μου μόνο αν σε καλύπτει ή θες κάτι άλλο.
acnt Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:13 μμ Κατασκευαστικα με καλυπτει. Αυτο που με τρωει ειναι το φορτιο αυτης της επενδυσης. Εγω θεωρησα πως ειναι κατα καποιον τροπο "αυτοφερομενη". Αλλα βλεπω και αντιλαμβανομαι πως συνδεση με την υπολοιπη οικοδομη θα υπαρξει εστω μονο με σεναζ... Πως το βλεπετε;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 05:16 μμ Η μάζα της θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση αφού επιβαρύνει τον Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε φάση... ηρεμίας, είναι αυτοφερόμενη.
acnt Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 06:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 2, 2008 at 06:02 μμ Χαρη καλα τα λες. Δεν μπορουμε ομως να παρουμε αυτο το φορτιο ως οριζοντιο στις κολωνες (στατικο φορτιο δηλ), πολυ απλα επειδη δεν συμβαινει αυτο. Αυτο που γινεται ειναι πως η συνολικη οριζοντια καταπονηση στο κτιριο λογω σεισμου, προσαυξανεται (μονο κατα τη σεισμικη διεγερση) κατα M(τοιχοποιιας) x αg... Αυτο πως το "δινουμε" στο Φεσπα; Απο την αλλη η δυσκαμψια του δομηματος αυξανεται κατα πολυ... Αρα τι γινεται;;; :?
fidusa Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 04:05 μμ Γειά σου Χάρη, μήπως έχεις διαθέσιμο το αρχείο από αυτό το link που είχες δώσει παλιότερα? Κατέβασε AYTO το pdf, νομίζω είναι αυτό που ζητάς. σχετικά με απένδυση τοιχοποιίας από πέτρα! Ευχαριστώ Μιχάλης από Γιάννενα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα