Eχω βρει ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία , την παραδοχή άκαμπτης κοιτόστρωσης όταν (μεταξύ άλλων) ισχύει λ Χ L <1.75 όπου L ο λόγος μηκών διαδοχικών ανοιγμάτων , με το παραπάνω λ να υπολογίζεται θεωρώντας πλάτος λωρίδας . Νομίζω είναι από ACI 436.

Link to comment
Share on other sites

Για θυμήστε μου ρε παιδιά ,

 

όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο

 

λ=((Β*Κ)/(4ΕΙ))^(1/4) σε γενική κοιτόστρωση, θεωρούμε ορθογωνική διατομή με πλάτος έδρασης Β , λωρίδα που ορίζεται από τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των υποστυλωμάτων ?

 

όπα, στο aci μοιάζει αλλά δεν είναι αυτή.

 

το λ εκεί ειναι: λ=[(ks*B)*(3*E*I) ]^(1/4).έκανες τις μετατροπές ft+kips και βγήκε "4"?

 

τους δε υπόλοιπους περιορισμούς του είδες (20% etc)