Brasco Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 10:30 πμ @ bob Στην περίπτωση χρήσης βλήτρου με ταυτόχρονη απομόνωση σεναζιού - υποστηλώματος με πολυστερίνη μειώνονται τα προβλήματα που θα προέκυπταν από τον εμβολισμό και ταυτόχρονα μειώνονται οι βλάβες στην πλήρωση λόγο είτε ασυμβίβαστου των παραμορφώσεων είτε κυρίως λόγω υστέρησης της πλήρωσης να ανταποκριθεί στην ταλάντωση όπως ακριβώς και ο φέρον οργανισμός. Πρώτα θα έχουμε αστοχία - διαρροή του βλήτρου, μετά βλάβη στην πλήρωση και στο τέλος βλάβη στο υποστήλωμα.
karabioan Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 01:36 μμ Σε ότι αφορά στα σενάζια και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους δείτε κάτι που τα αντικαθιστά πλήρως και έχει μόνο τα πλεονεκτήματά τους. http://www.mipeco.gr/content/view/13/399/lang,el/ Αλλά μιας και μιλάμε για σενάζια μπορεί να μου κάποιος ποια είναι η σωστή αναλογία μίγματος τσιμέντου-αδρανών-νερού? Είναι η ίδια που ισχύει και για το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού ή μπορούμε να είμαστε πιο ελαστικοί και να χρησιμοποιήσουμε μικρότερη ποσότητα τσιμέντου ?
myri Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 01:53 μμ ναι παιδιά, πείτε τη γνώμη σας για το πλέγμα αντί για σεναζ
mkalliou Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 05:01 μμ Το σενάζ έχει δύο λειτουργίες, να συγκρατεί τις δύο στρώσεις της τοιχοποιίας και να μειώνει τη διατμητική παραμόρφωσή της. Το πλέγμα από την άλλη, το μόνο που κάνει είναι να συγκρατεί τις δύο στρώσεις και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία του σενάζ.
myri Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 05:08 μμ ορθό!!! λοιπόν το μόνο που με προβληματίζει το κλασσικό σεναζ είναι οτι δεν μονώνεται γι'αυτό σκεφτόμουν να μπει το πλέγμα για να συκρατήσει την διπλή τοιχοποιία και να μπουν 2 παραλληλα σεναζ , ένα σε κάθε μονή τοιχοποιία για τη διατμητική παραμόρφωση αυτό πως σου φαίνεται;
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:26 πμ Καλημέρα σας! Θα ήθελα να ρωτήσω πως κατασκευάζουμε το σενάζ σε μια τοιχοποιϊα.Θα πρέπει τα σίδερα από το σενάζ: 1)να μπαίνουνε και μέσα στην κολώνα;(την τραυματίζω;!!!) 2)να σταματάνε πριν την κολώνα;3)να σταματάνε πριν την κολώνα και να μπαίνει φελιζόλ για να μην έρχονται σε επαφή σενάζ και κολώνα;ή υπάρχει και άλλος τρόπος; Επιπλέον πόσα σίδερα βάζω και πώς; Ευχαριστώ!!!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:45 πμ Το θέμα έχει συζητηθεί εκτενέστατα στο απότατο παρελθόν... Μπαίνει το σενάζ στους στατικούς υπολογισμούς; Όχι! Επομένως δεν πρέπει να συνδέεται με την κολόνα. Δεν είναι θέμα τραυματισμού της κολόνας αλλά θέμα στατικού μοντέλου Για το φελιζόλ δεν το προτείνω, ίσως δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεδομένου βέβαια ότι το σενάζ είναι "χαρμάνι" χαμηλής αντοχής και όχι κλάσης C16-C20 κλπ
terry Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 06:47 πμ Και η τοιχοποιία δεν μπαινει στο μοντελου σου αλλα δεν της κανεις αρμο γυρω-γυρω.... Γνωμη μου να συνδεθει...Δεν μπορει το σεναζ 0.1*0.3 να αλλαξει το υψος του στυλου και να δημιουργησει κοντο υποστυλωμα..
ilias Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 07:07 πμ Εμένα γνώμη μου είναι να μη συνδεθεί. Διάβασε επίσης ΑΥΤΟ και ΑΥΤΟ το θέμα.
akius Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 07:09 πμ ειμαι υπερ της απλης επαφης χωρις φελιζολ και τα σιδερα 2 ποντους πιο κοντα απο το μηκος.... σε περιπτωση κατασκευης με φορμα και σιδερα πιστευω οτι αυξανονται οι πιθανοτητες δημιουργιας κοντου υποστηλωματος... αναλογα το πλατος του εσωτερικο η εξωτερικο πανε και τα σιδερα...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα