GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2009 Συνάδελφοι έχω το εξής ερώτημα Σε μεγάλη κτιριακή μονάδα έχω σχεδιάσει έναν κάπως σύνθετο αυτοματισμό με ρελαί ισχύος τα οποία διακόπτουν ρεύματα που πηγαίνουν σε μη γραμμικά φορτία (όχι όμως κινητήρες κλπ). Η κατηγορία AC-1 ενδείκνυται κυρίως για ωμικό ή ελαφρώς επαγωγικό φορτίο (cosφ>0.95). Οι κατηγορίες AC-2, 3, 4 αφορούν περισσότερο κινητήρες. Στη περίπτωσή μου όπου το φορτίο είναι π.χ. μεγάλες μονάδες υπολογιστικών συστημάτων ή ακόμα και συστήματα UPS ποιά κατηγορία ενδείκνυται ? μιλάμε για ικανότητα διακοπής ρευμάτων της τάξης των 120-130Α. Οι χειρισμοί επίσης θα είναι μικροί (σε αριθμό) σχετικά στη διάρκεια λειτουργία της εγκατάστασης. Εγώ νομίζω ότι AC-1 μια χαρά είναι αλλά επειδή πιθανόν να υπάρχουν αρμονικές λόγω τροφοδοτικών δεν είμαι σίγουρος, όπως επίσης δεν είμαι σίγουρος και για την επιστρεφόμενη τάση κατά την απόζευξη του κυκλώματος. Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...