Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μέγιστη διατομή τεγίδας IPE


 

Recommended Posts

@Αlexispap,

Για τις συγκολλήσεις σου είπα ότι είναι τεράστιο θέμα γιατί

α) Σπάνια τις δείχνει κάποιος στο σχέδιο

β) Πόσοι από εμάς ξέρουν τις προδιαγραφές σχεδίων για τις συγκολλήσεις ( σύμβολα κατά ISO κτλ.)

γ) Ρωγμές κτλ.. δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι. Θα πρέπει να δεις και τα αρχεία ΝDT (αν γίνονται , και αν γίνονται σωστά).

Αυτή είναι δουλειά του μηχανικού συγκολλήσεων ( ή επιθεωρητή συγκολλήσεων).

Σε αυτό που μπορούμε να περιοριστούμε είναι ένας διαστασιακός έλεγχος και ένας χοντρικός οπτικός (ποιοτικός) έλεγχος.

Απλά αυτό που είπα στο nik είναι ότι και να αστοχήσει η τεγίδα δε θα πέσει το κτίριο.

Αν όμως π.χ. το συνεργείο δεν σφίξει σωστά τους κοχλίες ( ή δεν τους σφίξει όλους) στη σύνδεση υποστυλώματος-ζυγώματος τότε εκεί θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα.

@nik , (σημαντικό quiz)

Tι τύπου αγκύρια έχεις στην μελέτη; ( Ποιότητα και τύπος ( γάντζο , με λάμες κτλ..)

 

*** Επίσης αρκετές φορές ματίζουν ρετάλια.

Άλλο ένα μεγάλο θέμα. Πως γίνεται σωστά η αποκατάσταση συνέχειας δοκού.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 108
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Άμα δεν τους επιβλέπει κανένας μερικες φορές βάζουν ρετάλια και φτιάχνουν το τελικο μήκος που θέλουνε.

 

Αυτά ακούω για τα ρετάλια και φοβάμαι...

 

....και να φροντίζει ο μελετητής και ο επιβλέποντας τα μέλη να είναι όσο το δυνατο πιο μονοκόμματα.

 

Τι εννοείς?

 

 

 

spy Ποια αγκύρια λες? Της θεμελίωσης? Κοχλίες θα βάλω M4.6 μάλλον...

Link to comment
Share on other sites

Αυτά ακούω για τα ρετάλια και φοβάμαι...

Είχα δει μια φορά έργο που έκανε η εταιρεία που δούλευα (επειδή ήταν στην επαρχία το έργο δεν είχε καλή επίβλεψη) και τα περισσότερα μέλη τα είχανε φτιαξει με ρετάλια. Τα ξηλώσανε μετά από καυγά.

 

Τι εννοείς?

Να προβλέπει η μελέτη όσο μπορεί ενιαίο μέλος δηλαδή το τελικό μήκος να μπορεί να σχηματιστεί με ένα κομμάτι.

Link to comment
Share on other sites

Να προβλέπει η μελέτη όσο μπορεί ενιαίο μέλος δηλαδή το τελικό μήκος να μπορεί να σχηματιστεί με ένα κομμάτι.

 

 

Οκ πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ποια είναι τα ενιαία μήκη που δουλεύουνε τα συνεργεία συνήθως? Τα 5 μέτρα?

Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι δύσκολο να προδιαγράψεις στην μελέτη θέσεις στις οποίες είναι ανεκτή η ύπαρξη σύνδεσης (αποκατάσταση συνέχειας). Κι εσύ θα είσαι καλυμμένος και ο κατασκευαστής θα είναι ευχαριστημένος που θα μπορέσει να χώσει κάπου μερικά ρετάλια...

Link to comment
Share on other sites

Οκ. Μάλλον με τα 6μετρα θα δουλέψω γιατί δεν φαντάζομαι να έρθει καμιά νταλίκα. ( Μάλλον το έχω υποτιμήσει το έργο:D )

 

AlexisPap Αυτό θα το κάνω. Αλλά εάν ήξερα που θα είναι αυτές θα έκανα και πιο σωστή διαστασιολόγιση.

 

Οκ παιδιά ευχαριστώ. Εγώ σταματάω για σήμερα. Καληνύχτα σε όλους και ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

@nik , μην αγχώνεσαι σιγά το έργο.

...σωστός ο Volcanus (** εκτός από τα 6μέτρα)

Κάποια πράγματα πρέπει να τα προβλέπει η μελέτη.

Για ματίσεις τεγίδων , στην περίπτωση σου , μην ανησυχείς.

Η παραγγελία η δικιά σου θα είναι

12 15μέτρα + 2 12μέτρα IPE100 (ή 120 αν βγάλει η μελέτη).

Χρειάζεσαι 190 μμ τεγίδων και η παραγγελία θα είναι για 204 μμ τεγίδων.

Από κάθε 15μέτρο θα περισσέψει 0,75μ. και από τα 2 12μέτρα θα περισσέψουν 2 τεμάχια με μήκος 2,50μ.

Σύνολο ρεταλιού τεγίδων

-36 τεμάχια με μήκος 0,25μ.

- 2 τεμάχια με μήκος 2,50μ.

Σύνολο 36*0,25 + 2*2,50 = 14 μ.μ. = 204 μ.μ. - 190 μ.μ.

Tα 190μ.μ. είναι αυτά που χρειάζεσαι αφού έχεις κτίριο 12x19.

To ζύγωμα σου θα είναι κάτι παραπάνω από 6,00μ. Οπότε αν βάλεις τις τεγίδες ανά 1,50 μ. θα χρειαστείς

5 σειρές τεγίδων ανά ζύγωμα.

Τις κορυφοτεγίδες τοποθέτησε τις σε απόσταση 200mm από τον κορφιά για να μπει το ειδικό τεμάχιο.

Δηλαδή υπολόγισε ένα ρετάλι της τάξης του 7%.

Εναλλακτικά μπορούν να παραγγείλουν 13 15μετρα και 1 12μετρο , για να περισσέψει ένα μεγάλο ρετάλι μήπως το χρησιμοποιήσουν και αλλού.

 

*** Οι διατομές του εμπορίου έρχονται σε 12μέτρα ή 15μέτρα και για αυτό οι πλαισιακές αποστάσεις είναι συνήθως 5 ή 6 μέτρα και το ύψος των υποστυλωμάτων 3 , 4, 5 ,6 ,7.5 μέτρα.

**** Κάποιοι μεγάλοι σωλήνες έρχονται και 8μέτροι. (διατομές Τube ή CHS )

***** Αν βάλεις λεπτότοιχες τεγίδες και μηκίδες , οι πλαισιακές αποστάσεις δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο αφού μπορείς να παραγγείλεις ότι θέλεις.

****** Τιμή υλικού ποιότητας S275 , περίπου 0,605E/kg + 0,04E/kg σε περίπτωση αμμοβολής.

Link to comment
Share on other sites

...Αλλά εάν ήξερα που θα είναι αυτές θα έκανα και πιο σωστή διαστασιολόγιση...

 

Το εύκολο είναι να προδιαγράψεις τις θέσεις όπου μηδενίζεται η ροπή (δεν είναι ανάγκη να είναι μηδέν, μπορείς να θέσεις ΜSd<0,2*MRd.pl. Το 0,2 είναι τυχαίο. Διαλέγεις ένα νούμερο που να σε καλύπτει η απλή εξωραφή. Του ζητάς να κάνει εσωραφή πλήρους διείσδυσης ενισχυμένη με εξωραφή (χωρίς λαπάτσες). Αυτός είναι ευχαριστημένος κι εσύ κοιμάσαι ήσυχος.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.