Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιμετρικές τοιχοποιΐες,σενάζ και τρόποι εξασφάλισης έναντι ανατροπής


 
sundance

Recommended Posts

πιστευω οτι οι περιμετρικες τοιχοποιιες εχουν ιδιαιτερο προβλημα ευσταθειας διοτι ενα μερος της εξωτερικης σειρας των τουβλων ειναι στον αερα,για να ερθει περασια η θερμομονωση της υπο/υπερκειμενης δοκου.

 

δηλαδη τα 3 απο τα 9 εκατοστα του τουβλου ειναι στον αερα.

 

αν,δε,υπαρχει και χωνευτο κουφωμα τοτε η πιθανοτητα ανατροπης αυξανεται.

 

54732037.jpg

 

σε αυτες τις περιπτωσεις τι κανετε?

 

1.αγκυρωνετε τα σεναζ στα υποστυλωματα

2.κανετε οτι και στις υπολοιπες τοιχοποιιες,δλδ δεν αγκυρωνετε τα σεναζ (2 καθ'ολο το υψος)

3.χρησιμοποειτε ειδικους μεταλλικους συνδεσμους

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 22
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Μου είχε δημιουργηθεί και εμένα αυτή η απορία για την εξωτερική στρώση τούβλων..Ακριβώς στον αέρα δεν είναι, πατάει ένα μέρος στο μονωτικό και ένα μέρος στη πλάκα/δοκό. Μιλάς για 3εκ. Αν αποφασίσεις να βάλεις πιο χοντρό μονωτικό τι γίνεται?

Link to comment
Share on other sites

για μενα ειναι στον αερα.1 χιλιοστο να ειναι η μετατοπιση της εξηλασμενης τοτε δεν υπαρχει στηριξη.

 

απλα δεν βαζεις μονωση με μεγαλυτερο παχος.

Link to comment
Share on other sites

ισως.δεν ξερω.μαλλον θα βαζουν πιο χοντρο τουβλο.12οπο και να πατα στα 12 εκ,οποτε τα 7 θα πατανε και τα 5 εξω.

Link to comment
Share on other sites

Συνήθως κάνουμε να εξέχει η υποκείμενη πλάκα, το περιμετρικό καλούπι της (κούτελο) δηλαδή της πλάκας, οι δύο πάνω τάβλες της εξωτ. περιμετρικής δοκού κάνουν ''δόντι'' 3-4 εκ. όσο και το πάχος της μόνωσης και έτσι έρχεται περασιά με την μόνωση της κολώνας.

Link to comment
Share on other sites

και τι υψος το δοντι?οσο της πλακας?

 

απλα μου φαινεται περιεργο να κανει καποιος 3-5 εκ δοντι,μιας και τι οπλισμο θα βαλει εκει?καθολου?ειναι κοντος προβολος (?)

Link to comment
Share on other sites

sundance το κέντρο βάρους είναι πάνω στην πλάκα, αφού τα 6/9 πατάνε στην πλάκα. Σκέψου τώρα πως το σενάζ στην ουσία δένει την κατασκευή και έτσι τα 15/18 πατάνε πάνω στην πλάκα.

Προσωπικά δεν αισθάνομαι ανασφάλεια.

Link to comment
Share on other sites

συμφωνω για το κεντρο βαρους.

 

μιλαμε ομως για περιπτωση σεισμικης δονησης και μαλιστα εγκαρσια της τοιχοποιιας και ακομα χειροτερα σε περιπτωση που το κουφωμα ειναι χωνευτο-συρομενο...

 

τα σεναζ τα αγκυρωνεις στα υποστυλωματα?

Link to comment
Share on other sites

Τα σενάζ δεν τα αγκυρώνω, όχι.

Χωνευτό-συρόμενο θα έχει σε μπαλκόνι, άρα δεν έχεις πρόβλημα εκεί.

Δεν ξέρω, πραγματικά ίσως είναι το ελαχιστότερο πρόβλημα σε μια κατασκευή αυτό.

Η λύση πάντως για αποφυγή τέτοιου προβλήματος, είναι μία.

Η μόνωση να τοποθετηθεί εσωτερικά :)

Η κατασκευή δοντιού 3κ, δημιουργεί ακόμα μια θερμογέφυρα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο