SREVEL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι απαραίτητος ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμό,σύμμεικτης σιδηροδοκού IPE400 στηριζόμενης με άρθρωση σε σύμμεικτη IPE 550. Η πλάκα σκυροδέματος είνα d=14cm με ήλους χωρίς χαλυβδόφυλο. Η IPE400 έχει μήκος 7,50m και ο κρίσιμος έλεγχος βγαίνει ο πλευρικός λυγισμός. Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackson Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Μιλάς για αρνητικές ροπές; Θλίψη του κάτω πέλματος; Γιατί αν είναι για θετικές, δεν υπάρχει εξασφάλιση λόγω πλάκας (αν υπάρχει θλιβόμενο μέρος του IPE); Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 όπως το λέει ο triumph Link to comment Share on other sites More sharing options...
lightname Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Θεωρώ ότι έχεις σύμμικτη δοκό με διαμτητικού ήλους και αρθρώσεις στην άκρη, οπότε έχεις μόνο μια θετική ροπή στο μέσο Μ=q*l^2/8. Δεν κάνεις έλεγχο σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackson Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Εκτός κι αν παίζει φάση κατασκευής χωρίς υποστήριξη της δοκού. ΥΓ. Φαντάζεσαι lightname να ήταν όντως η ροπή του ανοίγματος ql^8/8? (πλάκα κάνω) Link to comment Share on other sites More sharing options...
SREVEL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Θεωρώ ότι έχεις σύμμικτη δοκό με διαμτητικού ήλους και αρθρώσεις στην άκρη, οπότε έχεις μόνο μια θετική ροπή στο μέσο Μ=q*l^8/8. Δεν κάνεις έλεγχο σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό. Ναι έχω διαδοκίδες σύμμεικτες IPE400 των 7,50m στηριζόμενες αμφιαρθρωτά σε κύριες δοκούς σύμμεικτες IPE550. Υπάρχει μόνο θετική ροπή. Απ' ότι κατάλαβα καλά δεν είναι απαταίτητος ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμο. Ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Ναι έχω διαδοκίδες σύμμεικτες IPE400 των 7,50m στηριζόμενες αμφιαρθρωτά σε κύριες δοκούς σύμμεικτες IPE550.Υπάρχει μόνο θετική ροπή. Απ' ότι κατάλαβα καλά δεν είναι απαταίτητος ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμο. Ευχαριστώ πολύ Μόνο στην φάση κατασκευής είναι απαραίτητος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackson Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Όχι αν η δοκός υποστηρίζεται...αλλά δεν μας το λέει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Όχι αν η δοκός υποστηρίζεται...αλλά δεν μας το λέει. Και αν υποστηρίζεται θέλει έλεγχο. Το πιο πιθανό είναι να μην είναι κρίσιμος. Εγώ θα έλεγχα με προσωρινη στήριξη στην μέση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2009 Μόνο στην φάση κατασκευής. Μετά το θλιβόμενο πέλμα δεσμεύεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα