gzigas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Πρόσφατα το είδα και αυτό από Εργολάβο. Σε ζευκτό ανοίγματος 10μ είχε δοκούς όχι ενιαίες αλλά σε μερικές είχε συγκολλήσεις που με δυσκολία κατάφερα να δω (λόγω βαψίματος κλπ). Γνωρίζει κανείς αν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και αν ναι, πως γίνεται; Επίσης τώρα τι κάνουμε; Τις ξηλώνουμε ή βάζουμε μεταλλική πλάκα στην ένωση με κοχλίες για πρόσθετη ασφάλεια; Ευχαριστώ παιδιά και τα μάτια μας ανοιχτά! Link to comment Share on other sites More sharing options...
palex Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Το έχω δεί και εγώ αυτό σε χιαστά από κοιλοδοκούς αποκατάσταση συνέχειας με μετωπική συγκόλληση. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε και υπό ποίες συνθήκες. Σε ζευτκό έχεις και επιπλέον ροπές όχι μόνο αξονικές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnikol Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2009 Η αποκατάσταση συνέχειας με τον τρόπο που αναφέρεις είναι επιτρεπτή μόνο όταν γίνεται με εσωρραφές (απο πιστοποιημένους συγκολλητές εννοείται και όχι απ' τον καθένα) . Στην περίπτωση αυτή ο Ευρωκωδικας θεωρεί πως γίνεται πλήρης αποκατάσταση της διατομής και δέν απαιτείται πρόσθετος έλεγχος. Οταν βλέπεις βέβαια το τελικό προιόν αμμοβολισμένο και βαμμένο, φυσικά δέν μπορείς να δείς με το μάτι άν η συγκόλληση έχει γίνει σωστά ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές ζητάς έλεγχο των συγκολλήσεων (με ραδιογραφία, διεισδυτικά υγρά κλπ) τον οποίο θα κάνει επίσης πιστοποιημένος ελεγκτής. Ομως, ενώ αυτά τα πράγματα στην βιομηχανία είναι καθημερινή πρακτική, για πολλούς μεταλλοκατασκευαστές "της πιάτσας" είναι ψιλά γράμματα. Αν δέν έχεις δυνατότητα ελέγχου, για να είσαι σίγουρος σχεδιάζεις πλήρη αποκασταση της διατομής με λεπίδες κορμού και πελμάτων (εδώ χρειάζεται να υπολογίσεις την αποκατάσταση) με συγκόλληση και στις 2 πλευρές, και ζητάς να την εφαρμόσουν απο πάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Να συμπληρώσω ότι οι εσωρραφές πρέπει να είναι πλήρους διείσδυσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
gzigas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2009 Ευχαριστώ συνάδελφοι...Αυτό σκεφτόμουν να κάνω γιατί εκ των πραγμάτων η ανθρώπινη μου συνείδηση (βλακεία) δεν μου επιτρέπει να του πω να ξηλώσει όλη την κατασκευή και να την ξαναστήσει (πρόκειται για ποιμνιοστάσιο στα βουνά...). Οπότε θα του δώσω την εναλλακτική της αποκατάστασης με 8 πλάκες (3 άνω πέλμα-3 κάτω πέλμα-2 πλευρικά) με συγκόλληση.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sdimis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2009 Πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, αν υπολογίσεις και τις συνθήκες στις οποίες έγιναν οι κολλήσεις !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
iwpantel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Αποψή μου αλλά και αυτό το οποίο κάνω εγώ ειναι αφού γίνει η συγκόλληση στα σημεία που απαιτείται, ακολούθως συγκολλούνται λαπάτσες αριστερά και δεξιά για την ενίσχυση της κόλλησης.Ειδικά στα ζευκτά δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι άσχετα αν είναι ποιμνιοστάσιο ή βιομηχανικό κτίριο. Ξέχασα να προσθέσω οτι οι συγκολλήσεις στις λαπάτσες πρέπει να γίνονται σε οριζόντια κατεύθυνση Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Ξέχασα να προσθέσω οτι οι συγκολλήσεις στις λαπάτσες πρέπει να γίνονται σε οριζόντια κατεύθυνση Ένας από τους λόγους που δεν πρέπει να γίνονται κολλήσεις στο εργοτάξιο Link to comment Share on other sites More sharing options...
iwpantel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2010 Βοήθαμε λίγο Αρη γιατι δεν πολυκαταλαβα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 εννοώ ότι την προϋπόθεση που αναφέρεις, όπως και το να μην υπάρχει αέρας, υγρασία κ.λ.π δεν μπορείς να τις ικανοποιήσεις σε εργοτάξιο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα