gzigas Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 09:58 πμ Πρόσφατα το είδα και αυτό από Εργολάβο. Σε ζευκτό ανοίγματος 10μ είχε δοκούς όχι ενιαίες αλλά σε μερικές είχε συγκολλήσεις που με δυσκολία κατάφερα να δω (λόγω βαψίματος κλπ). Γνωρίζει κανείς αν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και αν ναι, πως γίνεται; Επίσης τώρα τι κάνουμε; Τις ξηλώνουμε ή βάζουμε μεταλλική πλάκα στην ένωση με κοχλίες για πρόσθετη ασφάλεια; Ευχαριστώ παιδιά και τα μάτια μας ανοιχτά!
palex Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 03:48 μμ Το έχω δεί και εγώ αυτό σε χιαστά από κοιλοδοκούς αποκατάσταση συνέχειας με μετωπική συγκόλληση. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε και υπό ποίες συνθήκες. Σε ζευτκό έχεις και επιπλέον ροπές όχι μόνο αξονικές.
gnikol Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:40 μμ Η αποκατάσταση συνέχειας με τον τρόπο που αναφέρεις είναι επιτρεπτή μόνο όταν γίνεται με εσωρραφές (απο πιστοποιημένους συγκολλητές εννοείται και όχι απ' τον καθένα) . Στην περίπτωση αυτή ο Ευρωκωδικας θεωρεί πως γίνεται πλήρης αποκατάσταση της διατομής και δέν απαιτείται πρόσθετος έλεγχος. Οταν βλέπεις βέβαια το τελικό προιόν αμμοβολισμένο και βαμμένο, φυσικά δέν μπορείς να δείς με το μάτι άν η συγκόλληση έχει γίνει σωστά ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές ζητάς έλεγχο των συγκολλήσεων (με ραδιογραφία, διεισδυτικά υγρά κλπ) τον οποίο θα κάνει επίσης πιστοποιημένος ελεγκτής. Ομως, ενώ αυτά τα πράγματα στην βιομηχανία είναι καθημερινή πρακτική, για πολλούς μεταλλοκατασκευαστές "της πιάτσας" είναι ψιλά γράμματα. Αν δέν έχεις δυνατότητα ελέγχου, για να είσαι σίγουρος σχεδιάζεις πλήρη αποκασταση της διατομής με λεπίδες κορμού και πελμάτων (εδώ χρειάζεται να υπολογίσεις την αποκατάσταση) με συγκόλληση και στις 2 πλευρές, και ζητάς να την εφαρμόσουν απο πάνω.
dratsiox Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 09:04 πμ Να συμπληρώσω ότι οι εσωρραφές πρέπει να είναι πλήρους διείσδυσης
gzigas Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 09:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2009 at 09:17 πμ Ευχαριστώ συνάδελφοι...Αυτό σκεφτόμουν να κάνω γιατί εκ των πραγμάτων η ανθρώπινη μου συνείδηση (βλακεία) δεν μου επιτρέπει να του πω να ξηλώσει όλη την κατασκευή και να την ξαναστήσει (πρόκειται για ποιμνιοστάσιο στα βουνά...). Οπότε θα του δώσω την εναλλακτική της αποκατάστασης με 8 πλάκες (3 άνω πέλμα-3 κάτω πέλμα-2 πλευρικά) με συγκόλληση....
Sdimis Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 06:31 πμ Πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, αν υπολογίσεις και τις συνθήκες στις οποίες έγιναν οι κολλήσεις !!!
iwpantel Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 03:51 μμ Αποψή μου αλλά και αυτό το οποίο κάνω εγώ ειναι αφού γίνει η συγκόλληση στα σημεία που απαιτείται, ακολούθως συγκολλούνται λαπάτσες αριστερά και δεξιά για την ενίσχυση της κόλλησης.Ειδικά στα ζευκτά δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι άσχετα αν είναι ποιμνιοστάσιο ή βιομηχανικό κτίριο. Ξέχασα να προσθέσω οτι οι συγκολλήσεις στις λαπάτσες πρέπει να γίνονται σε οριζόντια κατεύθυνση
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 08:51 μμ Ξέχασα να προσθέσω οτι οι συγκολλήσεις στις λαπάτσες πρέπει να γίνονται σε οριζόντια κατεύθυνση Ένας από τους λόγους που δεν πρέπει να γίνονται κολλήσεις στο εργοτάξιο
iwpantel Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 11:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2010 at 11:55 μμ Βοήθαμε λίγο Αρη γιατι δεν πολυκαταλαβα...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 12:28 μμ εννοώ ότι την προϋπόθεση που αναφέρεις, όπως και το να μην υπάρχει αέρας, υγρασία κ.λ.π δεν μπορείς να τις ικανοποιήσεις σε εργοτάξιο
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα