Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Τώρα σ'έπιασα.Ναι όντως,αν υπάρχει αέρας στο εργοτάξιο οι κολλήσεις γίνονται σαν να μην πω τι. Όλο φουσκάλες και καμπούρες.Τελος πάντων...

Δημοσιεύτηκε

Εξαρτάται ΠΟΙΟΣ κολλάει και ΠΩΣ; δειτε ΚΤΧ και EC3, πάχη, ηλεκτρόδια, μηχανή συγκόλλησης, χρόνος και οι συνθήκες πάνε μετά.

Δημοσιεύτηκε

Πάντως σαν γενική αρχή (ίσως για άλλες δουλειές) να πώ ότι ισχύει ότι συγκολλήσεις επιτόπου ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ (γιατί συνήθως δεν θα διαθέτεις τον εξοπλισμό που υπήρχε π.χ. στην κατασκευή του στεγάστρου Καλατράβα, δηλαδή ένα αποκλεισμένο περίβλημα στο σημείο που θέλεις να κολλήσεις).

Έτσι, είναι καλό να σχεδιάζουμε τις κατασκευές έτσι ώστε να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο, ενώ οι συνδέσεις τους να προβλέπονται σε τέτοιες θέσεις που να "δίνουν" μεταφερόμενα (σε πλατφόρμα) κομμάτια, δηλαδή γύρω στα 12 μέτρα μέγιστο μήκος.

Δημοσιεύτηκε
Εξαρτάται ΠΟΙΟΣ κολλάει και ΠΩΣ; δειτε ΚΤΧ και EC3, πάχη, ηλεκτρόδια, μηχανή συγκόλλησης, χρόνος και οι συνθήκες πάνε μετά.

 

Δεν νομίζω

Ο αέρας προκάλεί σοβαρες ατέλειες