Directionless Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Το πλάτος των πεσσών δε μπορεί να αλλαχθεί λόγω ανοιγμάτων που επιβαλλει το αρχιτεκτονικό.οι πεσσοί στους οποίους χωρίζεται ο κάθε τοίχος αστοχούν λόγω υπέρβασης καμπτικής ροπής παράλληλα στον τοίχο.quote] Το φαντάστηκα ότι θα 'χεις πρόβλημα με το αρχιτεκτονικό, αλλά δεν μπορούμε να τα 'χουμε κ όλα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARIE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! σχετικά με την μελέτη που κάνω αυξάνοντας το πάχος των πεσσών που είχαν πρόβλημα διαπίστωσα ότι βελτιώνεται η κατάσταση, απλά πρέπει να κάνεις πολλές δοκιμές για να καταλήξεις στο καλύτερο συνδυασμό για το πάχος των τοίχων, γιατί υπάρχει αλληλοεξάρτηση των εντατικών μελών των τοίχων.Γνωρίζεται πως λειτουργούν άλλα προγράμματα φέρουσας τοιχοποιίας? Το συγκεκριμένο για παράδειγμα θέλει βελτίωση.Τα σχέδια πρέπει να τα σχεδιάσεις μόνος σου?Πρέπει να βάλω τα κατακόρυφα διαζώματα εγώ.4φ16 για οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα είναι καλά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2008 Επιλογή για το τι είδους τοιχοποιία θα κάνεις δεν έχει; Δηλαδή αν θες άοπλη τοιχοποιία, χωρίς δηλαδή κατακόρυφα διαζώματα, δεν γίνεται; Το Fedra που έχω δεν κάνει έλεγχο σε κάμψη, μόνο για: 1) αξονικό φορτίο για 1,35*G+1,50*Q, 2) αξονικό φορτίο για 1,00*G+0,30*Q+Σεισμό, 3) διάτμηση για 1,00*G+0,30*Q+Σεισμό, 4) λυγηρότητας, 5) για συγκεντρωμένα φορτία στις θέσεις έδρασης δοκών, 6) γεωμετρικών απαιτήσεων. Για τι είδους φορτία κάνει έλεγχο σε κάμψη το Pessos; Κάνει μήπως τον έλεγχο έναντι κατάρρευσης εντός και εκτός επιπέδου της §6 του Εθνικού κειμένου εφαρμογής; Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARIE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2008 Καλησπέρα!Προσπαθώ να κατεβάσω τον ευρωκώδικα 6 αλλά για να αποσυμπιέσω το αρχείο ζητάει κωδικό.Τι βάζω?Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά αυτά τα ψάχνω σε κενά από τη δουλειά.Θα απαντήσω Χάρη μόλις καταλάβω και εγώ πως δουλεύει το πρόγραμμα.ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2008 Αν έκανες extract τα rar αρχεία και εμφανίστηκαν τα pdf και δεν ανοίγουν τότε κατέβασε κάποιο καινούργιο Acrobat Reader. Άν δεν έκανες extract όπως γράφω στο txt file ο κωδικός είναι το url του forum "www.michanikos.gr" Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARIE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Επειδή είμαι μάλλον άσχετη μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμμένος για τον κωδικό?ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVENG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Επειδή είμαι μάλλον άσχετη μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμμένος για τον κωδικό?ευχαριστώ Ο κωδικος ειναι http://www.michanikos.gr (δεξι mouse click, copy, paste οταν το ζητησει) Πρεπει να εχεις προγραμμα winrar για να τα κανεις extract σε pdf και adobe reader για να τα διαβασεις ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
MARIE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 ευχαριστώ πολύ cveng!το βρήκα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
metropolis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 καλησπέρα σας συνάδελφοι! θα ήθελα να ρωτήσω όσουν έχουν εμπειρία από στατικές επιλύσεις φέρουσας τοιχοποιίας, σχετικά με την αστοχία σε κάμψη κατα το πάχος του τοίχου...τι σημαίνει πρακτικά αυτό? χρησιμοποιώ το PESSOS για έλεγχο υπάρχοντος κτιρίου, και μετά την επίλυση βλέπω ότι το Mrdt<Msdt κατα περίπου 60% σχεδόν σε όλους τους τοίχους!!!! το κτίσμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς ρωγμές, με ανυσηχεί όμως αυτό το αποτέλεσμα!θα ήθελα μια άποψη απο τους πιο έμπειρους ως προς τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό...θεωρώ ότι το να αυξήσω το πάχος του τοίχου θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξηση εντατικών μεγεθών, αρα -----αδιέξοδο!! Ευχαριστώ πολυ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2009 βασικά οι επιλύσεις περιλαμβάνουν όπως ξέρεις ΚΑΙ το σεισμό σχεδιασμού, τον οποίο μπορει να κάνει, μπορεί να μην κάνει, μπορεί να κάνει και μεγαλύτερο. εσύ προς το παρόν είσαι, στο ότι δεν το έχει κάνει και γι'αυτό βλέπεις να είναι άθικτο. το pessos πως ελέγχει κτίσμα που έχει γίνει προ eurocode6 μπορείς να μου πεις? οι παραδοχές επίλυσης σου είναι σωστές? και αν είναι, που το στηρίζεις ότι ειναι σωστές? θεωρώ ότι το να αυξήσω το πάχος του τοίχου θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξηση εντατικών μεγεθών, αρα -----αδιέξοδο!! όπως επίσης ξέρεις, θεμέλιος λίθος της στατικής ειναι εκτός από τα να αυξήσεις κάτι, σημασία έχει κυρίως για τα εντατικά μεγέθη το πόσο το αύξησες σε σχέση με κάτι άλλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα