dora22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 καλημερα! προκεται να ανεγερθει οικοδομη σε παραθαλασσιο οικοπεδο. (εννοειται οτι θα βρω νερο στα 50εκ - 1μ )Θα γινει υπογειο και μεζονετα (μεγαλη επιφανει οικοδομης 400μ2 περιπου ). Σκεφτομαι ποιοτητα C30/37, με καλυπτει ? πρεπει να προσεξω κατι αλλο στο μπετο -προσμιξεις? το εδαφος ειναι αμμωδης φυσικα. ευχαριστω πολυ. Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας! Γράψτε με ορθογραφία και τόνους τους τίτλους των θεμάτων! Ευχαριστώ, ilias
oyabun Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Περιοριζόμενος στην ποιότητα του σκυροδέματος, γενικά όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα σε τσιμέντο (οπότε μεγαλύτερη και η κατηγορία αντοχής), τόσο καλύτερη η προστασία του οπλισμού. Αν θυμάμαι καλά, ο ΚΤΣ προβλέπει περιεκτικότητα τσιμέντου τουλάχιστον 350kg/m³ σε κατασκευές σε ακτίνα 10km από την θάλασσα. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυξημένες επικαλύψεις οπλισμών. Γενικότερα όμως, καθότι κάνεις υπόγειο, θα πρέπει να διαμορφώσεις στεγανολεκάνη, οπότε θα πρέπει να ελέγξεις την κατασκευή σου και σε άνωση, καθότι είναι χαμηλή. Τέλος καλό θα είναι να γίνει εδαφοτεχνική μελέτη για να ξέρεις μήπως έχεις προβλήματα ρευστοποίησης του υπεδάφους.