GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Συνάδελφοι Εχω μια βιομηχανία της οποίας θέλουμε να φωτίσουμε τον εξωτερικό χώρο. Πόσα lux περίπου πρέπει να επιτύχουμε στην επιφάνεια του εδάφους ? Υπάρχει κάποιος κανονισμός σχετικά με το θέμα ? Φανταστείτε μια βιομηχανία που θέλουμε να φωτίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο με προβολείς (ύψος 8 μέτρα περίπου) περιμετρικά αυτής (ελαφρά κίνηση οχημάτων κλπ) ... Εκτιμώ ότι γύρω στα 150-200 lux καλά είναι.. τι λέτε ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
honalx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Καλησπέρα, Ως κανονισμός μπορεί να ληφθεί το ΕΝ 12464-2:2007 - Outdoor Work Places. Μερικά στοιχεία μπόρεις να δείς στο επισυναπτόμενο zip. Εάν έχω χρόνο αργότερα θα προσπαθήσω να βάλω όλο το ΕΝ. Outdoor spaces.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Ευχαριστούμε Αν μπορείς να βρεις και το ΕΝ θα ήταν πολυ χρήσιμο για όλους μας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2009 Απ οτι θυμαμαι απο φωτοτεχνια 1 Lux=1 lumen/m2 και υπολογιζεται απο τον τυπο Ε=Φ/S οπου Ε= ενταση φωτισμου σε LUX,Φ = φωτεινη ροη σε lumen kai S η επιφανεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα