Pappos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Για την άλλη περίπτωση που λέτε, βλέπω στο βιβλίο του Κωνσταντινίδη "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ απο οπλισμένο σκυρόδεμα" να την βαφτίζει "Πεδιλοδοκό με ενιαίο κορμό-πέλμα" και να την οπλίζει με την εξής λογική. Διαμορφώνει κρυφοδοκό με τετράτμητο συνδετήρα και βάζει και οπλισμό στο πέλμα πάνω και κάτω. (σελ. 235) Υπάρχει βιβλιογραφία για αυτό που λες ???
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Κατά τη γνώμη μου λίγο υπερβολή .... 4Φ16 άνω και κάτω της δοκού - Σ Φ10/10 #Φ12/15 στα πέλματα αλλά όχι διπλή εσχάρα Διαστάσεις ως έχουν (+/- 5 εκ στο πλάτος πέλματος) τα 2Φ12 μόνο αν ανέβει το ύψος δοκού στα 70 εκ.... αυτά για κατ. Σ2 , ζώνη ΙΙ
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Για την άλλη περίπτωση που λέτε, βλέπω στο βιβλίο του Κωνσταντινίδη "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ απο οπλισμένο σκυρόδεμα" να την βαφτίζει "Πεδιλοδοκό με ενιαίο κορμό-πέλμα" και να την οπλίζει με την εξής λογική. Διαμορφώνει κρυφοδοκό με τετράτμητο συνδετήρα και βάζει και οπλισμό στο πέλμα πάνω και κάτω. (σελ. 235) Πολύ ενδιαφέρον αυτό! Πως το αιτιολογεί? Κάνει ανάλυση ή απλή αναφορά? Κατά τη γνώμη μου λίγο υπερβολή .... 4Φ16 άνω και κάτω της δοκού - Σ Φ10/10 Στη θεμελίωση...................no Φ16! Πες κόλλημα!
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Τα 4Φ16 μαλλον ουτε τον ελαχιστο δεν καλυπτουν..
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Τον ελάχιστο τον καλύπτουν για την εν λόγω διατομή, αλλά............
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Ε κοιτάχτε είναι και θέμα κατασκευών .... εμείς εδώ δεν βγαίνουμε πάνω απο 2 ορόφους στο 95% των οικοδομών. Έχουν εφαρμοστεί και βαρύτερες κατασκευές αλλά σε μεγαλύτερα κτίρια και σε ειδικές περιπτώσεις. Terry το "μάλλον" δεν τον καλύπτουν δεν παίζει ... δεν είναι μπακάλικο ... δες διάσταση πεδίλου ilias : δέχομαι το "κόλλημα"
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Συναδελφε μη βαρας... Ο Ηλιας γενικα για θεμελιωση μιλαγε... Οποτε σε συνηθεις διατομες πεδιλοδοκων δεν καλυπτουν τα 4Φ16 το ελαχιστο..(τουλαχιστυον για τις διατομες που χρησιμοποιω εγω..)
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Εγώ μίλησα για την συγκεκριμένη διατομή βρε Terry Σε άλλες περιπτώσεις σαφώς θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ακόμη και το κόλλημα που ανέφερε ο Ηλίας. Και γω δεν βάζω ποτε σε πλάκα Φ8 (πες το κόλλημα) ... τέσπα ... μόλις εφαρμοστούν οι ευρωκώδικες θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση και για διατομές και για οπλισμούς ... και sorry αν ακούστηκα απότομος...καμία διάθεση...
asteri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2014 Μήπως έχει κανένας καμία λυμένη άσκηση πεδιλοδοκού ή υπάρχει πουθενά στο internet?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα