hermes2000, στην διόροφη κατοικία δεν βλέπω να έχουν εφαρμογή τα 12m. Έχεις πόρτες δωματίων και όχι εξώπορτες διαμερισμάτων.

 

terry, στην περίπτωση που τα 12m είχαν εφαρμογή, δεν θα αρκούσαν οι πυράντοχες πόρτες. Αυτές πρέπει να βγάζουν σε πυροπροστατευόμενο διάδρομο, δηλαδή σε χώρο που δεν έχει άλλη χρήση (πχ σαλόνι). Αν και στον κάτω όροφο έχεις μόνο δωμάτια προς το κλιμακοστάσιο (λέμε τώρα) είσαι εντάξει. Αν το κλιμακοστάσιο βγάζει στο σαλόνι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πυροπροστατευόμενη όδευση.

Δημοσιεύτηκε

Αλλαζεις τα δεδομενα τωρα....

 

Αρα αν εχεις εσωτερικο κλιμακοστασιο πας στα 25μ σωστα???

 

 

ΥΓ. Διαβασε και το προηγουμενο ποστ μου..

Δημοσιεύτηκε

Ναι, ισχύουν μόνο τα 25m, από οποιοδήποτε σημείο του ορόφου, μέχρι την έξοδο κινδύνου, που λογικά ταυτίζεται με την τελική έξοδο και είναι η εξώπορτα της κατοικίας.

 

(θυμίζω ότι όσο αφορά το μήκος της όδευσης στη σκάλα, μετράς στην κάτοψη τη διαδρομή στη γραμμή ανάβασης και πολλαπλασιάζεις επί 1.5)

Δημοσιεύτηκε

Η αλήθεια είναι ότι με προβληματίσατε κάπως…

 

Οπότε ξαναδιαβάζοντας τους κανονισμούς του ΠΔ καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με τον Μίλτο. Δεν φαίνεται να απαιτείται η σχεδίαση άμεσης απόστασης σε περιπτώσεις μονοκατοικιών.

 

Από μελέτες που έχουν πέσει στα χέρια μου (2 μελέτες που έχουν περάσει από πολεοδομία) παρατήρησα εκτός από πραγματική ο μελετητής είχε σχεδιάσει και άμεση απόσταση. Οπότε μάλλον το ζήτημα (όσο αναφορά την μεθοδολογία και τις παραδοχές) θα λυθεί στις αντίστοιχες πολεοδομίες.

 

Τέρη τα 25 μέτρα ισχύουν ως πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης είτε έχεις είτε όχι κλιμακοστάσιο. Πρέπει να πληρείται αυτή η προϋπόθεση, βλέπε άρθρο ΠΔ 71-88, άρθρο 5.

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

καλησπέρα σε όλους. κατα τη μελέτη ενός διώροφου κτιριου πρέπει να φαίνεται στα σχεδια(τομή) η κατακοτυφη αποσταση διαφυγής του κλιμακοστασίου???

ευχαριστώ εκ' των προταίρων

Δημοσιεύτηκε

Πρέπει να είναι σχεδιασμένη και να λες και πόσα μέτρα είναι!Βέβαια αυτό είναι και θέμα της πυροσβεστικής

Δημοσιεύτηκε

Σε κάτοψη θα πρέπει να σημειώσεις τις αποστάσεις.

 

Πρόσεξε γιατί η απόσταση στο κλιμακοστάσιο πολλαπλασιάζεται επί 1,50!

 

Η συνολική απόσταση θα πρέπει να είναι <25,00 m.

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι, γεια σας θα χρειαστώ την βοήθειά σας.....!

 

Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται η κάτοψη του ισογείου και του ορόφου μια μεζονέτας με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.Υπολογίζοντας το μήκος της πραγματικής όδευσης, έχω:

 

6,63 + 5,53 + (1,89+1,89+1,00)*1,5 + 5,58 + 1,35 = 26,26> 25μ.

 

Μπορώ να θεωρήσω τον κοινόχρηστο διάδρομο (στον όροφο με πράσινο περίγραμμα), ότι αποτελείται με δομικά στοιχεία με Δ.Π.>30min, οπότε το μήκος να πάει από τα 25μ στα 35μ;

 

Να σημειώσω ότι υπάρχει μόνο μια έξοδος...Διαφορετικά θέλει μόνιμο σύστημα πυρανίσχευσης ή πυρόσβεσης( μελέτη ενεργειτικής πυροπροστασίας);

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...!

post-826-131887268137_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Αν η σκαλα εχει στη μεση πλατυσκαλο . το μηκος αυτο (του πλατυσκαλου) δεν το πολλαπλασιαζεις με 1.5

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.