Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

όπως τα λέει ο AlexisPap είναι, η ικανότητα διακοπής μιας επαφής στο συνεχές δεν είναι η ίδια με το εναλλασσόμενο αλλά σαφώς μικρότερη λόγω της διαφορετικής μορφής τόξου. Αυτό φαίνεται και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και εξαρτάται από την κατασκευή της επαφής.

Δημοσιεύτηκε

Εχετε δίκιο. Δεν χρειάζεται καμιά φωτογραφία ΑlexisPap.

 

Δυσκολεύομαι να το "καταλάβω", αλλά έχετε δίκιο.

 

Μπορεί να εξηγήσει κανείς τι θα γίνει εάν χρησιμοποιηθεί ένας διακόπτης 12 VDC/240VAC - 5A , σαν διακόπτης κυκλώματος στα 48 VDC και στα 5Α ;

 

Προφανώς θα αστοχήσει. Πώς όμως θα αστοχήσει;

Δημοσιεύτηκε

Θα προσπαθήσω να το περιγράψω ως εξής, αν φανταστούμε το τόξο που αναπτύσσεται σαν μια "τσίχλα" κολλημένη στις δύο κλειστές επαφές: με την έναρξη της απομάκρυνσης των επαφών η τσίχλα παραμένει στις επαφές αλλά και "διαστέλλεται-επιμηκύνεται" συγχρόνως. Στο AC κατά τον μηδενισμό της τάσης η "τσίχλα" κόβεται μόνη της ενώ στο DC συνεχίζει για σημαντικό διάστημα την επιμήκυνσή της. Συγνώμη για την απλοϊκότητα της παρομοίωσης αλλά ίσως βοηθά λίγο.

Η αλήθεια είναι ότι και σε μένα μου φαίνεται πολύ δυσανάλογο το 12VDC/240VAC αλλά μπορεί και να είναι έτσι, θα δω κάτι εξαρτήματα που έχω και αν καταλάβω κάτι περισσότερο θα επανέλθω.

Η αστοχία Κώστα έγκειται στο ότι μετά από κάθε χειρισμό δημιουργείται σημαντική φθορά στις επαφές, καθώς λόγω του ισχυρού παραμένοντος τόξου τα μεταλλικά τμήματα των επαφών υφίσταται αλλοιώσεις ποσοτικές μορφολογικές κλπ και μετά από κάποιο αριθμό χειρισμών ο διακόπτης ή το ρελέ είναι πλέον κατεστραμμένο. Υπάρχει δε περίπτωση -ανάλογα του φορτίου και του διακόπτη- το διακοπτικό μέσο λόγω του παραμένοντος τόξου να μην δύναται καν να προκαλέσει την απόζευξη(!) ή να καταστραφεί από τον πρώτο χειρισμό.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Σε δύο μικρά ρελέ που βρήκα διαβάζουμε τα εξής:

1. " Res.Load 110VAC or 24VDC "

2. " 3A, 120VAC / 3A, 28VDC "

Δημοσιεύτηκε

Παίδες, ρίξτε μια ματιά στον τεχνικό κατάλογο (όχι στον τιμοκατάλογο ) της Hager Hellas και συγκεκριμένα στο 5ο μέρος με τον γενικό τίτλο Προστασία. Στον συγκεκριμένο κατάλογο μέτα την παρουσίαση των υλικών υπάρχουν και παραδείγματα επιλογής-σύνδεσης καθώς και διάφορες πληροφορίες ( χρήση ασφαλειών σε συνεχές-εναλλασσόμενο) κτλ...

  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μήνυμα από μεταφορά - miltos

 

Καλησπέρα σε όλους. Με μια γρήγορη αναζήτηση δεν βρήκα κάτι σχετικό.

Η ερώτηση μου είναι η εξής:

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια για ac (μικροαυτόματο ή τικτή) για να ασφαλίσουμε dc κύκλωμα?

και αν ναι, υπάρχει κάποια αναλογία στις ασφάλειες με το ac και το dc? ή κάποιος τύπος που να το υπολογίζει?

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

γενικά γίνεται αρκεί να τηρηθούν τα όρια της μέγιστης dc τάσης που μπορεί να διακόψει η ασφάλεια και φαίνονται στους πίνακες χαρακτηριστικών στης συγκεκριμένης ασφάλειας που θα επιλέξεις

Δημοσιεύτηκε

το θερμικό στοιχείο παραμένει ίδιο ενώ το μαγνητικό αλλάζει λίγο άλλα θα πρέπει να βρεις τους συντελεστές της συγκεκριμένης ασφάλειας

Δημοσιεύτηκε (edited)

ac οχι!

Αλλά για οικονομία θα μπορουσες να βάλεις ασφαλειοαποζεύκτη dc αντί για μικροαυτόματο dc.

Πολύ οικονομικότερη λύση...

 

 

http://www.elfa.gr/i...=188&Itemid=185

http://www.antoniadi...f695acdf5506eba

Edited by HARDCORE

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.