Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

ac οχι!

Αλλά για οικονομία θα μπορουσες να βάλεις ασφαλειοαποζεύκτη dc αντί για μικροαυτόματο dc.

Πολύ οικονομικότερη λύση...

 

 

http://www.elfa.gr/i...=188&Itemid=185

http://www.antoniadi...f695acdf5506eba

 

τι εννοείς "ac όχι"?

 

τους γνωρίζω τους συγκεκριμένους α/ζ που λες και όντως είναι φτηνή λύση, αλλά η απορία μου ήταν τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος βάλει μ/α ac σε dc κύκλωμα

Δημοσιεύτηκε (edited)

Για την χρήση AC σε DC διάβασε κεφαλαιο 8 εδώ: http://www05.abb.com...007104G0202.pdf

 

O nvel έχει δίκιο.

 

Έχω βρει σε Φ/Β εγκατάσταση MCB B6 (230/400 V) σε κύκλωμα με τάση DC 900Volt ! Εννοείται πως τον άλλαξα με Α/Ζ με rating 1000VDC και gPV ασφάλειες.

Edited by billlllll
Δημοσιεύτηκε (edited)

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια για ac (μικροαυτόματο ή τικτή) για να ασφαλίσουμε dc κύκλωμα?

και αν ναι, υπάρχει κάποια αναλογία στις ασφάλειες με το ac και το dc? ή κάποιος τύπος που να το υπολογίζει?

Απάντηση :όχι

 

Αν βρείς υλικό που να γράφει 400 V AC/1000 V DC τότε οκ...

Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
Δημοσιεύτηκε

και από που προκύπτει ότι στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος υπάρχει μόνο μια τάση, αυτή των 1000V;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.