automatix Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 ac οχι! Αλλά για οικονομία θα μπορουσες να βάλεις ασφαλειοαποζεύκτη dc αντί για μικροαυτόματο dc. Πολύ οικονομικότερη λύση... http://www.elfa.gr/i...=188&Itemid=185 http://www.antoniadi...f695acdf5506eba τι εννοείς "ac όχι"? τους γνωρίζω τους συγκεκριμένους α/ζ που λες και όντως είναι φτηνή λύση, αλλά η απορία μου ήταν τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος βάλει μ/α ac σε dc κύκλωμα
billlllll Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 (edited) Για την χρήση AC σε DC διάβασε κεφαλαιο 8 εδώ: http://www05.abb.com...007104G0202.pdf O nvel έχει δίκιο. Έχω βρει σε Φ/Β εγκατάσταση MCB B6 (230/400 V) σε κύκλωμα με τάση DC 900Volt ! Εννοείται πως τον άλλαξα με Α/Ζ με rating 1000VDC και gPV ασφάλειες. Edited Απρίλιος 23 , 2013 by billlllll
automatix Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Για την χρήση AC σε DC διάβασε κεφαλαιο 8 εδώ: http://www05.abb.com...007104G0202.pdf O nvel έχει δίκιο. ευχαριστώ πολύ! χρήσιμο
HARDCORE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2013 (edited) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασφάλεια για ac (μικροαυτόματο ή τικτή) για να ασφαλίσουμε dc κύκλωμα? και αν ναι, υπάρχει κάποια αναλογία στις ασφάλειες με το ac και το dc? ή κάποιος τύπος που να το υπολογίζει? Απάντηση :όχι Αν βρείς υλικό που να γράφει 400 V AC/1000 V DC τότε οκ... Edited Απρίλιος 25 , 2013 by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2013 και από που προκύπτει ότι στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος υπάρχει μόνο μια τάση, αυτή των 1000V;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα