σε αυτες τις περιπτωσεις προσθηκων πρεπει να προσεχθει κατι στα στατικα της προσθηκης?

 

ο αρμος που θα αφεθει μεταξυ παλιου και νεου κτιριου πως θα πληρωθει αναμεσα στα υποστυλωματα,αν η προσθηκη ενωνεται λειτουργικα με το υπαρχον κτιριο?

Δημοσιεύτηκε

αν περναει στην κατοψη της προσθηκης η θεμελιωση τοτε πως θα γινει η νεα θεμελιωση?

 

ο αρμος με φελιζολ?

Δημοσιεύτηκε

Αν είναι σε διαφορετικό βάθος, ψηλότερα, η νέα θεμελίωση δεν έχεις πρόβλημα, αλλιώς βάζεις υποστηλώματα μακρυά από το υπάρχον τόσο όσο είναι τα υπάρχοντα πέδιλα.

Δημοσιεύτηκε

Μπορείς να τραβήξεις τους στύλους σου από το όριο και να ενώσεις τα κτίρια με εξώστη ή να συνδέσεις τα δύο πέδιλα, παλιό και νέο ή αυτό που είπε ο erling για το ύψος της νέας θεμελίωσης. Βέβαια, στην τελευταία περίπτωση το πέλμα του υπάρχοντος επιβαρύνεται και με το φορτίο της προσθήκης.

 

Με φελιζόλ, αρμοκάλυπτρα και κάπου είχε απαντήσει ένας πιο ειδικός.

Το βρήκα:

"Στο κενό τοποθετείται εμποτισμένη με κατρομπογιά (bitumeminous liquid) μοριοσανίδα όσο και το πλάτος τού αρμού κατά την δημιουργία του αρμού και το άνω μέρος σφραγίζεται με σφογγαρολωρίδα στο πάχος του αρμού και γεμίζει με ΜΑΣΤΙΓΟ 2~3cm πάχος και τοποθετείται τελικά ειδικό για την περίπτωση αρμοκάλυπτρο, είται απο αλουμίνιο είτε από άλλο ανθεκτικό υλικό, ανάλογα από τον προμηθευτή."

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.