sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 σε αυτες τις περιπτωσεις προσθηκων πρεπει να προσεχθει κατι στα στατικα της προσθηκης? ο αρμος που θα αφεθει μεταξυ παλιου και νεου κτιριου πως θα πληρωθει αναμεσα στα υποστυλωματα,αν η προσθηκη ενωνεται λειτουργικα με το υπαρχον κτιριο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Η θεμελίωση του υπάρχοντος.
sundance Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 αν περναει στην κατοψη της προσθηκης η θεμελιωση τοτε πως θα γινει η νεα θεμελιωση? ο αρμος με φελιζολ?
erling Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Αν είναι σε διαφορετικό βάθος, ψηλότερα, η νέα θεμελίωση δεν έχεις πρόβλημα, αλλιώς βάζεις υποστηλώματα μακρυά από το υπάρχον τόσο όσο είναι τα υπάρχοντα πέδιλα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2008 Μπορείς να τραβήξεις τους στύλους σου από το όριο και να ενώσεις τα κτίρια με εξώστη ή να συνδέσεις τα δύο πέδιλα, παλιό και νέο ή αυτό που είπε ο erling για το ύψος της νέας θεμελίωσης. Βέβαια, στην τελευταία περίπτωση το πέλμα του υπάρχοντος επιβαρύνεται και με το φορτίο της προσθήκης. Με φελιζόλ, αρμοκάλυπτρα και κάπου είχε απαντήσει ένας πιο ειδικός. Το βρήκα: "Στο κενό τοποθετείται εμποτισμένη με κατρομπογιά (bitumeminous liquid) μοριοσανίδα όσο και το πλάτος τού αρμού κατά την δημιουργία του αρμού και το άνω μέρος σφραγίζεται με σφογγαρολωρίδα στο πάχος του αρμού και γεμίζει με ΜΑΣΤΙΓΟ 2~3cm πάχος και τοποθετείται τελικά ειδικό για την περίπτωση αρμοκάλυπτρο, είται απο αλουμίνιο είτε από άλλο ανθεκτικό υλικό, ανάλογα από τον προμηθευτή."
Recommended Posts