tettris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 (edited) Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις! Άρα είχες τη δυνατότητα (ως νέα μελέτη) να οπλίσεις κατάλληλα και το υποστύλωμα για κοντό ή λόγω αρμού δεν έθεσες τέτοια απαίτηση στην προσομοίωση; Να υποθέσω ότι σε υφιστάμενο υποστύλωμα του 1986 θεωρείς κατά συνέπεια απαγορευτική αντίστοιχη επέμβαση ή ο αρμός θεωρητικά απαλλάσει το υποστύλωμα από το να δεχτεί αυξημένες διατμητικές τάσεις, που συμβαίνει στα κοντά; Επίσης η προσθήκη της μεταλλικής δοκού θα πρέπει να αποδειχθεί υπολογιστικά ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τις ιδιότητες του υποστυλώματος; (έχω λίγο μπερδευτεί στο κατά πόσο μπορεί να εφαρμωστεί μια τέτοια λύση, και πόσο εύκολη/δύσκολη είναι ή αξίζει να προσπαθηθεί) Edited Ιούλιος 7 , 2022 by tettris
KF Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Μην το ψιλοψιριζεις γιατι στο τελος θα χασεις το δασος. Ο αρμος συνεπαγεται μη υπαρξη θεση κοντου στυλου και η μεταλλικη διατομη το μονο που προσφερει ειναι μικρη αυξηση της διατμητης αντοχης του στυλου (λεμε μικρη γιατι δεν γινεται περισφιξη οπως με τα μεταλλικα κολλαρα). Και κοιτα (αν δεν το εχεις υποψη) το ΦΕΚΒ 447/5-3-2004 $ 18.4.9.2 ($9 με τα σχολια) 2 1
zazeng Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 @KFεπειδή το ακούω αυτό αλλά δεν το έχω φτιάξει ποτέ, το "δοντάκι" που μπαίνει μέσα στο υποστύλωμα τρέχει σε όλο το ύψος του ή είναι "καρφάκια" ή λάμες; Ο τοίχος δεν χάνει σε ευστάθεια;
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Το "δοντάκι" δεν μπορεί να είναι συνεχές, εκτός κι αν η μεταλλική διατομή έχει ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα (δύσκολο). Άρα, απομένει η λύση των "καρφιών" (υπάρχει όμως η περίπτωση να πέσεις σε οπλισμό...) αλλά Αφού, κατά τα φαινόμενα, το αρμοκάλυπτρο δεν μπορεί να αποφευχθεί, μήπως είναι πιο εύκολο (και πιο οικονομικό) κάτι άλλο? π.χ. τοποθέτηση λωρίδας μονωτικού (πολυστερίνη) σε όλο το πάχος και ύψος του τοίχου με τοποθέτηση γωνίας ή λάμας (καθ' ύψος) για ασφάλιση έναντι σεισμού εννοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει έλεγχος των πρόσθετων μεταλλικών εξαρτημάτων 1 1
tettris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2022 Γωνίας ή λάμας με ποιο τρόπο αν όχι καρφωτά; Και ο έλεγχος πως γίνεται ακριβώς;
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 (edited) Προφανώς καρφωτά. Ο έλεγχος είναι απλός. Υπολογίζεις τη σεισμική φόρτιση του τοίχου, η οποία θα κατανεμηθεί στα μεταλλικά στοιχεία, και βάσει αυτής τις διατομές των στοιχείων. Edited Ιούλιος 8 , 2022 by tetris
tettris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 (edited) Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ tetris! Σε υφιστάμενο κτίριο του 1986 αρκεί να πάρω τα εντατικά μεγέθη της κολόνας από τη μελέτη της άδειας; Διόρθωση: Εννοείς μάλλον τις τάσεις που θα δημιουργηθούν από τον σεισμό στον ίδιο τον τοίχο. Επειδή δεν έχω ιδέα πώς, θα ρωτήσω κάποιον που κάνει στατικά, αλλιώς δεν θα βγάλω άκρη. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια. Edited Ιούλιος 8 , 2022 by tettris
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2022 Κατά κύριο λόγο, τα μεταλλικά στοιχεία δρουν αποτρεπτικά για την ανατροπή του τοίχου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην τοποθετούνται σε όλο το ύψος του.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα