Nαι, στο 25άρι αναφέρομαι...

 

Είναι σε ορεινή περιοχή, σε βραχώδες έδαφος και τα φορτία του ισογείου είναι ιδιαίτερα μικρά.

 

Δεν πιστεύω πως υπάρχει πρόβλημα...

  • Απαντήσεις 157
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Ό,τι λέει ο zavi και ο Pappos.

Πέρα από αυτό, προς την πλευρά της ασφάλειας μπορείς να λάβεις υπόψη σου και την παράγραφο 18.5.8 του Ε.Κ.Ω.Σ. για την περιμετρική όπλιση των ανοιγμάτων σε τοιχώματα.

Δημοσιεύτηκε

Eυχαριστώ παιδιά!

Κοίταξα πάλι και την 18.5.8 ΕΚΩΣ και είμαι σίγουρος πως ο μπετατζής δέν έβαλε τίποτα από αυτά, ακόμη κι αν προβλεπόταν (τον ξέρω).

Σημ: Δεν είναι δική μου δουλειά η οικοδομή.

 

Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να μην κάνει τίποτα τελικά και πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα και στην πράξη.

 

Σας ευχαριστώ.

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε
apoul έχεις δίκιο σε ότι αναφέρει ο κανονισμό...

Δες όμως εδώ

και στο 1ο λεπτό δείχνει τι παθαίνει ΚΥ με τοίχο από μπετό... Βέβαια αυτό το ΚΥ είναι ανωδομής αλλά...

 

Ψάχνωντας μια λύση για κάποια "θέσει" κοντά υποστυλώματα, έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο και έμεινα άφωνος...

 

Έχω ένα υπόγειο υπερυψωμένο κατά 1,00μ με φεγγίτες ύψους 0,60μ σχεδόν περιμετρικά...

 

Πρότεινα στον εργολάβο δύο λύσεις:

α) Να αφήσει αρμό τουλάχιστον 2εκ. μεταξύ τοιχείων υπογείου και υποστυλωμάτων.. και να σφραγίσουν τον αρμό με στεγανωτικό...

β) Να κλείσει δεξιά αριστερά τους φεγγίτες κατά (πόσο; )... ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κοντού...

 

Οι απαντήσεις ήταν:

α) Αποκλείεται, θα μπάσει υγρασία!!

β) Αποκλείεται, θα μου κλείσεις το φως...

 

Ψάχνω εντός ΣΚ να βρώ μια τρίτη λύση για να την δώσω την Δευτέρα... αν υπάρχει!

Δημοσιεύτηκε

Για να μην υπάρχει θεωρητική συμμετοχή του υπογείου στην παραλαβή σεισμικών φορτίων πρέπει ο λόγος της επιφάνειας των ανοιγμάτων προς την επιφάνεια της πλευράς να είναι μικρότερος του 20%.

 

Εάν το συνολικό μήκος τοιχωμάτων υπογείου είναι μεγαλύτερο από 80% του μήκους της περιμέτρου του κτιρίου (το υπόλοιπο είναι μήκος ανοιγμάτων) τότε το υπόγειο θεωρείται όροφος παγιωμένος δηλ. με πρακτικώς μηδενική σχετική μετατόπιση υπό οριζόντια φορτία. (μιλάμε για τυπικά υψη ανοιγματων υπογειου (30-80 εκ)

 

(ΕΚΟΣ2000, σελ.253, 254 - παρ.14.3.1)

 

Για να μην έχεις λοιπον προβλημα με κοντά θα πρέπει να περιορίσεις το μήκος των ανοιγματων σε το πολυ 20% της περιμετρου.

 

Αν δεν το κανεις, τοτε θα πρεπει να θεωρησεις το υπογειο ως οροφο (και οχι ως στατικως εννοουμενο υπογειο) και να διαστασιολογησεις τα θεσει κοντα υποστυλωματα ως κοντα.

 

ΥΓ. φυσικα παιζει καποιο ρολο και η διαταξη των ανοιγματων.

Δημοσιεύτηκε

Να υποθέσω ότι περιμετρικά υπάρχουν μόνο υποστυλώματα και κανένα τοιχείο;

Και ότι δεν είναι αποδεκτό να κλείσει ούτε ένας φεγγίτης;

Τότε μήπως βολεύει το bracing;

Δημοσιεύτηκε

Υπάρχουν τοιχεία, όχι όμως 0,60 σε καμμία περίπτωση...

Δεν μπορούν να κλείσουν οι φεγγίτες, εδώ δεν μπορούν καν να περιοριστούν...

Τι είναι το bracing;...

Δημοσιεύτηκε

Να ένα παράδειγμα με bracing:

 

Skinner_bracing.JPG

 

βεβαίως αφού το ύψος είναι μόλις 0,60m τα στοιχεία μπορούν να είναι πολύ επικλινή...

Τέτοια λύση παίζει;

Δημοσιεύτηκε

:roll:

Τέτοια λύση ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ....

 

Μιλάμε για νέα μονοκατοικία σε παραθαλάσσια περιοχή! Τώρα ξεκινάει να κτίζεται...

 

Φαντάζεσαι να τους προτείνω να βάλουν τέτοια στο υπόγειο;

Γιατί να μην βάλω τότε και γ@*ω τις μονώσεις στους αρμούς ώστε να μην έχω κανένα πρόβλημα;

 

Όλα είναι θέμα κόστους και φυσικά εμφάνισης!

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο