papalosgeo Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 05:11 μμ Χαιρετώ την παρέα... Σαν νέος μηχανικός και σαν νέος στο φορουμ αυτό θα ήθελα να υποβάλλω κ γω μία ερώτηση. Πρόκειται για ένα υφιστάμενο λεβητοστάσιο πετρελαίου 350kW σε δημόσιο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν λεβητοστάσιο αερίου. Θα ήθελα να ρωτήσω κατασκευαστικά τί μετατροπές προβλέπονται για το δοχείο αδρανείας, το δοχείο διαστολής και το μπόιλερ που υπάρχουν στο χώρο και που είναι σχεδόν αδύνατο να μετακινηθούν. Με ποία άρθρα του κανονισμού καλύβομαι στη μελέτη? Σας ευχαριστώ προκαταβολίκα για τη βοηθειά σας, όπως επίσης και για τη δημιουργία του φόρουμ αυτού....
shelby Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 06:23 πμ Η υδραυλική εγκατάσταση σε μετατροπή λεβητοστασίου παραμένει η ίδια. Αυτό που κάνεις στη μελέτη είναι η όδευση του αγωγού, η διαστασιολόγηση και η τήρηση του κανονισμού όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας.
fraafr Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 06:30 πμ Οπως σωστά ανέφερε ο shelby, δεν αλλάζεις την υδραυλική εγκατάσταση, επομένως δεν έχεις αλλαγές σ'αυτά που περιγράφεις. Εκτός εάν αλλάζεις και την απόδοση του λέβητα θέρμανσης, οπότε θα πρέπει να τα ξαναυπολογίσεις αυτά. Επομένως θα κοιτάξεις την προσαρμογή του κοματιού που αλλάζει, δηλ τους κανονισμούς που διέπουν τις εγκαταστάσεις φυσ.αερίου σε λεβητοστάσια που αναφέρεις.
slalom Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2009 at 12:57 μμ Δες και την §8.5.4.3 του ΦΕΚ για κάτι extra που θέλει
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε November 29, 2009 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2009 at 10:28 πμ Το μονο που αλλάζεις είναι ο καυστήρας και φυσικά θα χρειαστείς και την ανάλογη "γραμμή αερίου" (διάταξη dunks) που περιεχει σταθροποιητη αεριου,φιλτρο κτλ , με την προυποθεση οτι ο λέβητας ειναι σχετικά καινούργιος και έχει CE. Αφου ειναι πάνω απο 200kw θα χρειαστεις και διάταξη ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων. Αν δεν έχει λέβητας CE θα χρειαστεί να αλλάξεις και το λέβητα. Προυπόθεση θα είναι και το λεβητοστάσιο να τηρεί προυποθέσεις λεβητοστασίου αερίων καυσίμων. Μια βασικη προυπόθεση ειναι αφου εχεις 350kw, το λεβητοστάσιο να έχει ύψος 3m. Αν δεν ειναι 3m "κατεβαζεις" στα χαρτια και στο ταμπελακι του λεβητα την ισχυ στα 230 kw ωστε να θες υψος 2,4m. Γενικά δες τον κανονισμό φυσικού αερίου " Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar" http://www.aerioattikis.gr/downloads/kanonismoi/D3A_11346.pdf και τα σχετικα άρθρα του κτοριοδομικού κανονισμού περι λεβητοστασίων http://www.freewebs.com/natural-gas/ktiriodomikos_kanonismos_366-370.doc φυσικα θα πρεπει να βγαινει και ο υπολογισμος καμιναδας με βαση τον σχετικο κανονισμο http://www.freewebs.com/natural-gas/neoi_kanonismoi_kapnodoxwn.rar η τελως παντων να τον κανεις να βγαινει.
alej Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 06:35 μμ Μια βασικη προυπόθεση ειναι αφου εχεις 350kw, το λεβητοστάσιο να έχει ύψος 3m. Αν δεν ειναι 3m "κατεβαζεις" στα χαρτια και στο ταμπελακι του λεβητα την ισχυ στα 230 kw ωστε να θες υψος 2,4m. Συνάδελφε, τι είναι αυτά που προτείνεις...?
slalom Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 07:00 μμ Εφόσον είναι υφιστάμενο, θα έχει λιγότερα προβλήματα έγκρισης από τα Ε.Ε.Ν.Ο.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:45 πμ δεν γίνεται άλλο να γράφει το ταμπελάκι και άλλο να είναι ο λέβητας!θα μας χώσουν όλους μέσα!χαχαχαχα!
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε December 5, 2009 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2009 at 06:37 πμ δεν γίνεται άλλο να γράφει το ταμπελάκι και άλλο να είναι ο λέβητας!θα μας χώσουν όλους μέσα!χαχαχαχα! στη Θεσσαλονικη παράδειγμα αν οι μελετητές έβαζαν στις μελέτες τα πραγματικά kw των λεβητών τότε ουτε τα μισά δε θα πέρνανε αέριο. πολύ απλά γιατί λίγα λεβητοστάσια τηρούν προδιαγραφές ως προς το ύψος τους σε σχέση με αυτα που γράφει ο κτιριοδομικός. σπάνια θα βρεις λεβητοστάσιο υφιστάμενο με ύψος 3m. έτσι αποκλείονται όλοι οι λέβητες πάνω απο 230kw.
Alphadyn Δημοσιεύτηκε December 5, 2009 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2009 at 12:34 μμ Ναι ρε παιδια, αλλα για καποιο λογο δεν υπαρχουν και οι κανονισμοι..?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα