Για τις παπιες μαι παρατηρηση....

Μπαινουν για να μεταφερουν τις αξονικες δυναμεις από παλιες σε νεες διαμηκεις ραβδους και οχι να να υπαρχει συνεργασια των δυο σκυροδεματων..αυτό γίνεται ειτε με καταλληλη προεργασια των επιφανειων, ειτε με βλητρα, ειτε με αυξηση της περισφιξης

Σωστά, σωστά... Βέβαια, βοηθούν και στην συνεργασία των σκυροδεμάτων...

 

Σε ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο!!!

 

*Όσα έγραψα είναι απαντήσεις μεγάλου καθηγητή σε ερωτήσεις μου...

  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 46
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα,

θα ήθελα τη βοήθεια σας στο εξής θέμα. Έχουμε υφιστάμενο κτίριο με α’ όροφο και προσθήκη β', που χρήζει ενίσχυσης με μανδύα ω/σ όλων των υ/σ σε όλες τις στάθμες (υπόγειου-ισόγειου-α' ).

1. Ο διαμήκης των υ/σ σταματά και ματίζεται στα δοκάρια? (δεν είναι μόνο στις 4 γωνίες)

2. Ομοίως τι γίνεται με τα τσέρκια όταν συντρέχουν δοκάρια?

3. Έχει αποκαλυφθεί ότι "λείπουν" τα περιμετρικά σ/δ της θεμελίωσης και η υπηρεσία ζητά να κατασκευασθούν. Βλητρώνω στα πέδιλα και κατόπιν ηλεκτροσυγκολλώ στο διαμήκη?

ευχαριστώ

 

Παρακαλώ διαβαστε τους κανονες συμμετοχης

Διόρθωσε τα κεφαλαια γράμματα ΔΕΝ επιτρέπονται.

Ευχαριστω terry

Δημοσιεύτηκε

γιατί δεν κάνεις μια σωστή μελέτη ενίσχυσης, ώστε να μην κάνεις υποθέσεισ μέσω οφθαλμοστατικής...

Δημοσιεύτηκε
γιατί δεν κάνεις μια σωστή μελέτη ενίσχυσης, ώστε να μην κάνεις υποθέσεισ μέσω οφθαλμοστατικής...

 

υπαρχει μελέτη απο την υπηρεσία. ρωταω οσον αφορα το κατασκευαστικο κομματι γιατι δεν δινουν σχεδια λεπτομερειων και η βιβλιογραφια δε ειναι σαφησ οσον αφορα τον οπλισμο ενισχυσης στουσ κομβουσ

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Ρυτινή και συγκολλήσεις.

 

Παιδια ακουω για ρυτινες, συγκολλήσεις, υφιστάμενα, κλπ. Κοιταξτε υπαρχουν ρυτινες αγκυρωσης για σκυροδεμα με ενανθρακωση και οχι. Συγκολληση StIII με Β500 αλλαξει το ηλεκτροχημικό, εαν υπάρχει διαβρωση χρειαζεται επιπλεον προστασια. Εαν το σκυροδεμα ειναι ενανθρακωμενο τοτε πολλες ρυτινες δημιουργουν προβλημα αποκολλησης, το ιδιο και το gunite. Χρειαζεται προσμικτο για να κατσει σε ενανθρακωμενο, κλπ.

Δημοσιεύτηκε

Μήπως μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά ορισμένα προϊόντα.

 

Μην κανετε ολοκληρη παραθεση του προηγουμενου ποστ, ειναι ασκοπο. Ευχαριστω

terry

Δημοσιεύτηκε

Πριν παμε στα προιοντα

 

βλεπετε αυτο

 

http://www.ibac.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/forschung/docs/84841_Raupach.pdf

 

και μετα αυτό στην ιδια λογική. Τωρα SIKA, RENOVAT, κλπ εφοσον εχει 1504-R ειναι ΟΚ.

 

http://www.sikachile.cl/upload/impresos_Construccion/concrete%20repair%20&%20protection%20en%201504.pdf

 

ειδικοτερα

 

prEN 1504-6 2004-05-00. Products and systems

for the protection and repair of concrete

structures - Definitions, requirements, quality

control and evaluation of conformity - Part 6:

Anchoring of reinforcing steel bar

 

και αυτο

http://www.iok.gr/documents/epoxy.doc

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.