harristheo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 πέρα από το οικονομικό σκέλος θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ο ΕΛΟΤ στο EΛΟΤ 1424:2006 στην παράγραφο 5.4 που αφορά σε Διάταξη σε θεμελιώσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα, στην σελιδα 8 σημείωση 4 αναγράφει: Η πρόσδεση του ηλεκτροδίου με τον οπλισμό με τη χρήση χαλυβδοσύρματος δεν εξασφαλίζει σωστή αγώγιμη σύνδεση και μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση και σπινθήρα μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού και ρωγμή στο σκυρόδεμα. ερώτηση: την γίνεται στην περίπτωση που τοποθετηθούν όλοι οι συνδεσμοι που απαιτούνται, (π.χ ανα 2μ) αλλά παράλληλα τοποθετηθούν και χαλυβδόσυρμα για καλύτερη στήριξη του εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για σπινθήρα?ή οι συνδεσμοι εξασφαλίζουν την απαραίτητη αγωγιμότητα και δεν επηρεάζει καθόλου το χαλυβδόσυρμα? χάρης Link to comment Share on other sites More sharing options...
x_user Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 για όσους ενδιαφέρονται μεγάλη εταιρεία κατασκευής & εισαγωγής εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας, έχει βιβλίο ππου αναφέρεται αναλυτικά στα περί θεμελειακών γειώσεων. Επίσης μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πως να στηθεί ο απαιτούμενος εξολισμός. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Το βιβλίο που αναφέρθηκε το έχω και εγώ, δεν θυμάμαι πόσο έκανε, φτηνό ήταν πάντως. Πολύ καλό βοήθημα. ερώτηση: την γίνεται στην περίπτωση που τοποθετηθούν όλοι οι συνδεσμοι που απαιτούνται, (π.χ ανα 2μ) αλλά παράλληλα τοποθετηθούν και χαλυβδόσυρμα για καλύτερη στήριξη του εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για σπινθήρα?ή οι συνδεσμοι εξασφαλίζουν την απαραίτητη αγωγιμότητα και δεν επηρεάζει καθόλου το χαλυβδόσυρμα? χάρης Είναι άλλο να έχει δεθεί η λάμα μόνο με σύρμα και άλλο να έχουν μπει οι σύνδεσμοι (που εξασφαλίζουν μικρή αντίσταση και καλή επαφή με τον οπλισμό) και να πιάνεις τη λάμα ενδιάμεσα με σύρμα. Δεν έγινε και τίποτα.. Όπως το λες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
harristheo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 σε ευχαριστώ ckiriako!!! χάρης Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Στο βιβλίο γράφει ξεκάθαρα οτι: "οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται αφού έχει εξασφαλιστεί η σωστή ηλεκτρική σύνδεση ηλεκτροδίου οπλισμού με σφικτήρες που έχουν περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που προβλέπει το ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η σύνδεση με το σύρμα είναι μόνο ισοδυναμική σύνδεση με τον οπλισμό, δηλ σύνδεση που δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται με επιμέλεια και δεν έχουν σχέση με αυτό που φαίνεται στην φωτο τάδε (δίπλα έχει φώτο προχειροδεσίματος)" Link to comment Share on other sites More sharing options...
harristheo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2009 να ρωτήσω ποιο βιβλίο??? χάρης Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 πείτε και σε εμάς το βιβλίο σε pm για να μην πούνε ότι κάνουμε και διαφήμιση!χιχιχιχι! όπως λέει και το ρητό η ημιμάθεια είναι χειρότερη απο την αμάθεια!!! αλλά όντως και εγώ δεν αφήνω τους καλουπαντζίδες ούτε να το τσακίσουν και να κάνουν γωνίες αλλά και ούτε τους αφήνω να το πιάσουν με σύρματα!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Για να μην παίζουμε το σπασμένο τηλ, είναι το βιβλίο του Κόκκινου Εκδόσεις Ελεμκο Link to comment Share on other sites More sharing options...
shelby Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Ψάχνω το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 για τη θεμελιακή γείωση. Που μπορώ να το κατεβάσω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Δες το παρακάτω link Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 - Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα