Avdiritis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2013 Συνάδελφοι μια ερώτηση παρακαλώ σχετικά με την θεμελειακή, απαιτείται η εγκατάστασή της σε σπίτι του οποίου οι άδεια δόμησης αναγράφει συγκεκριμένα, "Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος με είσχυση του υπάρχοντος κτηρίου". Γράφω αν απαιτείται γιατί αν δεν απαιτείται απο την νομοθεσία δύσκολα πείθεις τον ιδιοκτήτη να την εγκαταστήσει μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι χρήσιμο και καλό για τη δική του ασφάλεια Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2013 Εσυ πως θα το ερμηνευες αυτο το: ". Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές...." ? Εγω λεω αν γινουν θεμελια (που θα γινουν, εφοσον εχεις προσθηκη κατ'επεκταση) εμπιπτεις στο αρθρο 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimi8 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2013 Συνάδελφοι μια ερώτηση παρακαλώ σχετικά με την θεμελειακή, απαιτείται η εγκατάστασή της σε σπίτι του οποίου οι άδεια δόμησης αναγράφει συγκεκριμένα, "Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος με είσχυση του υπάρχοντος κτηρίου". Γράφω αν απαιτείται γιατί αν δεν απαιτείται απο την νομοθεσία δύσκολα πείθεις τον ιδιοκτήτη να την εγκαταστήσει μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι χρήσιμο και καλό για τη δική του ασφάλεια Με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 999 της 3/1/2007 Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια. http://aepseh.gr/articles/98/THemeliaki-Upoxreosi η υποχρέωση θεμελιακής γείωσης στο παραπάνω link Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2013 άστον να πεθάνει τον τσέλιγκα αμάν δλδ μερικοί δεν λένε να καταλάβουν με τπτ και αντιμετωπίζουν το ρεύμα λες και είναι τηλέφωνο. Σε προσθήκη που μπαίνουν θεμέλια έστο και μικρό μέρος είναι υποχρεωτική η θεμελιακή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Σε βιομηχανικό κτήριο, μεταλλική κατασκευή, οι διαστάσεις είναι 115*20 μ, περίμετρος δλδ 270 μ. Είναι υποχρεωτικό η θεμελιακή να περάσει από το σύνολο της περιμέτρου; Γιατί και με περίπου το μισό μήκος αγωγού, πετυχαίνω 1,86 Ω. Εκτός του χώρου αυτού, υπάρχει ένα ανοιχτό υπόστεγο με φωτισμό και ρευματοδότες μόνο, σε απόσταση περίπου 20 μ. Πρέπει να υπολογίσω και σε αυτό θεμελιακή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2014 Είναι υποχρεωτικό η θεμελιακή να περάσει από το σύνολο της περιμέτρου; ΝΑΙ κ επειδή είναι 115*20 θέλει κ βρόχους Εκτός του χώρου αυτού, υπάρχει ένα ανοιχτό υπόστεγο με φωτισμό και ρευματοδότες μόνο, σε απόσταση περίπου 20 μ. Πρέπει να υπολογίσω και σε αυτό θεμελιακή; Δεν είναι απαραίτητο αλλά γιατί όχι , εάν αύριο μεθαύριο ζητήσει δικο του μετρητή ? τι θα κανείς? Θα βάλεις ηλεκτρόδιο? Τα υπόλοιπα εδώ , αν κ το έχω ανεβάσει στα dowloads αλλά δεν το έχουν προσθέσει ακόμα ΕΛΟΤ 1424 απαιτησεις θεμελιακης γειωσης.pdf 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2014 Η θεμελιακή εκτείνεται σε όλη την έκταση της θεμελίων με βρόχους μέγιστων διαστάσεων περίπου 20Χ20. Ο σκοπός της είναι να καταστήσει ουσιαστικά όλο το κτίριο έναν ισοδυναμικό όγκο. Για το δεύτερο κτίριο [το ανοικτό υπόστεγο], το κριτήριο κατασκευής ή μη θεμελιακής γείωσης, είναι η ύπαρξη θεμελίωσης. Αν υπάρχει θεμελίωση, τότε είναι υποχρεωτική και η κατασκευή θεμελιακής γείωσης. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Σε πολύ μικρό κτήριο, π.χ. 9x9, με 36μ μήκος δεν βγαίνει η θεμελιακή γείωση. Σκέφτηκα να περάσω 3 φορές την θεμελιακή αλλά τίθεται θέμα στήριξης αλλά και πιθανού προβλήματος στην θεμελίωση αν γεμίσει με την θεμελιακή. Τι κάνετε σε αντίστοιχη περίπτωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 (edited) Ενδιαμεσα δεν υπαρχουν συνδετηρια δοκαρια, σωστα? Σε περιπτωσεις αδυναμια επιτευξης της επιθυμητης τιμης γειωσης μπορεις να προσθεσεις ηλεκτροδια γειωσης... Να θυμισω οτι για συνδεση χαλκινων εξαρτηματων επιχαλκωμενο ηλεκτροδιο με χαλκινο αγωγο) με χαλυβδινα (ταινια θεμελ γειωσης) πρεπει να παρεμβαλλουμε ειδικους διμεταλλικους συνδεσμους. Edited Φεβρουάριος 16 , 2015 by ckiriako Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Φαντάζομαι ότι εννοείς πως δεν μπορείς να επιτύχεις χαμηλή αντίσταση γείωσης (προκύπτει όντως απαίτηση για χαμηλή αντίσταση γείωσης?) Αν χρειάζεται να μειώσεις την αντίσταση γείωσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις επιπλέον ηλεκτρόδια, εκτός θεμελίωσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα