sdim Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 07:42 μμ Αν θυμάμαι καλά η αντίσταση της θεμελιακής πρέπει να είναι τέτοια που σε περίπτωση σφάλματος η τάση επαφής δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 50V, οπότε εξαρτάται από την ασφάλεια. Αν το έχω καταλάβει σωστά, αν έχω μέγιστη ασφάλεια 16Α τότε η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 50/16=3,125Ω. Αντίστοιχα για μέγιστη ασφάλεια 35Α η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 50/35=1,43Ω, τιμή υπερβολικά μικρή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βραχώδη οικόπεδα. Αν δεν είναι σωστό το παραπάνω, πως αλλιώς την υπολογίζετε;
ckiriako Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 08:21 μμ (edited) Πρεπει να ισχυει Vονομαστικη/Zβροχουσφαλματος > Ιαποζευξης Πρεπει να γινεται αποζευξη μεσα σε 0,4 sec αν μιλαμε για 230βολτ. Απο διαγραμματα βρισκεις το ρευμα αποζευξης που αντιστοιχει σε διαφορα μεσα διακοπης για t=0.4sec Επειδη αυτη η συνθηκη δυσκολα ικανοποιειται ΠΑΝΤΑ, για αυτο κανουμε προσθετες ισοδυναμικες και χρησιμοποιουμε δδε Edited February 16, 2015 at 08:23 μμ by ckiriako
sdim Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 12:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 12:43 πμ Θυμάσαι μήπως που υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στον HD384;
miltos Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:14 πμ Δες το θέμα Μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση γείωσης σε ΤΝ
ckiriako Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:16 πμ Σελιδα 31 και μετα 413.1.3
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 05:54 μμ Συνάδελφε sdim, στα δίκτυα ΤΝ [προς το παρόν, τουλάχιστον], δεν είναι κρίσιμο το μέγεθος της αντίστασης γείωσης [είτε πρόκειται για θεμελιακή γείωση, είτε για οποιουδήποτε άλλου τύπου γείωση]. Υπάρχει μόνο η εξαιρετική περίπτωση του κανόνα 413.1.3.8 [σφάλμα προς γη χωρίς συμμετοχή του αγωγού προστασίας] του Προτύπου ΕΛΟΤ 384, στην οποία υπάρχει απαίτηση για μέγιστη τιμή της αντίστασης γείωσης γενικά 2,7Ω. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι, υπάρχει ενδεχόμενο να επιβάλλει περιορισμούς στο μέγεθος της αντίστασης γείωσης η αντικεραυνική προστασία, όταν αυτή επιβάλλεται να υπάρχει στο κτίριο.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2015 at 09:19 μμ Η χαμηλη τιμη γειωσης σε ΤΝ συστημα ειναι συμαντικη γιατι μας προστατευει απο μια ενδεχομενη διακοπη του ουδετερου απο το δυκτιο.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 07:33 μμ Καλησπέρα σε όλους τους συναδελφους! Σε ένα κτήριο προκάτ διώροφο στημένο από εργολάβο καλούμαι να του ετοιμάσω παροχικό καλώδιο και σύστημα γειωσης για τον μετρητή. 1. Επειδή το παροχικό καλώδιο θα ταξιδέψει υπόγεια σε μεγιστο βάθος 20-30 εκατοστά λόγω βράχου κτλπ θα χρειαστεί να το περάσω σε μεταλλική σωλήνα βαρεως τύπου και να τσιμενταριστεί? 2. Στο υπάρχον κτήριο έχω δύο απολήξεις για συστημα γειωσης σε διαφοιρετικα σημεια του κτηρίου αλλα στην ιδία πλευρά. Α. Εχω μια απόληξη από μεταλλική λάμα (οχι χαλκό) θεμελιακής γειωσης και στην άλλη άκρη του κτηρίου έχω ενα (γυμνό χαλκό) 25αρι περι τα 2-3 μετρά για γείωση. Μπορώ αυτά τα δυό να τα παντρέψω και με εναν 25αρι χαλκό να το στειλω στο χωρο οπου θα μπει ο μετρητής της ΔΕΗ?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 08:09 μμ Καλά το σκέφτηκες. Μπορείς να βάλεις έναν ζυγό και να ενώσεις τις 2 γειωσεις και μετά με χαλκό προς τον μετρητή. Εκεί που θα βάλεις τον ζυγό να είναι επισκέψιμο γιατί θα δημιουργηθεί διάβρωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για μελλοντική συντήρηση. Πάντως μια δεύτερη γνώμη από τις εταιρείες που ασχολούνται με γειωσεις για τον τρόπο θα είναι ποιο εμπεριστατωμένο. Για την παροχή αν δεν έχεις την δυνατότητα να πας ποιό χαμηλά καλό είναι να γίνει και σήμανση με δυχτι και την σωλήνα να την γειωσεις ισοδυναμικα.
mixkip Δημοσιεύτηκε October 16, 2017 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2017 at 12:27 μμ Την βοηθεια σας σε μια εγκατασταση θεμελιακης γειωσης 1)Για αναμονη της ΔΕΗ εχω αφησει αγωγο st/tZn φ10 εκτος κτιριου συνδεμενο με την ταινια 30x3,5 st/tZn με συνδεσμο st/tZn δλδ ολα ιδιου τυπου.Υπαρχει θεμα διαβρωσης?Απο το σημειο οπου θα συνδεθει ο χαλκος(στο χωμα η μεσα σε φρεατιο) με τον φ10 αγωγο για να παει στο ρολοι θα αφησω ανοξειδωτο συνδεσμο τριων πλακιδιων ? 2)για αναμονες στο εσωτερικο για συνδεση ανελκυστηρα λεβητοστασιου και γενικου πινακα εχω αφησει παλι αγωγο φ10 χαλυβδινο για να συνδεθει μελλοντικα με ισοδυναμικη γεφυρα. υπαρχει θεμα διαβρωσης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα