sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Αν θυμάμαι καλά η αντίσταση της θεμελιακής πρέπει να είναι τέτοια που σε περίπτωση σφάλματος η τάση επαφής δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 50V, οπότε εξαρτάται από την ασφάλεια. Αν το έχω καταλάβει σωστά, αν έχω μέγιστη ασφάλεια 16Α τότε η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 50/16=3,125Ω. Αντίστοιχα για μέγιστη ασφάλεια 35Α η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 50/35=1,43Ω, τιμή υπερβολικά μικρή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βραχώδη οικόπεδα. Αν δεν είναι σωστό το παραπάνω, πως αλλιώς την υπολογίζετε;
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2015 (edited) Πρεπει να ισχυει Vονομαστικη/Zβροχουσφαλματος > Ιαποζευξης Πρεπει να γινεται αποζευξη μεσα σε 0,4 sec αν μιλαμε για 230βολτ. Απο διαγραμματα βρισκεις το ρευμα αποζευξης που αντιστοιχει σε διαφορα μεσα διακοπης για t=0.4sec Επειδη αυτη η συνθηκη δυσκολα ικανοποιειται ΠΑΝΤΑ, για αυτο κανουμε προσθετες ισοδυναμικες και χρησιμοποιουμε δδε Edited Φεβρουάριος 16 , 2015 by ckiriako
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Θυμάσαι μήπως που υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στον HD384;
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δες το θέμα Μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση γείωσης σε ΤΝ
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Σελιδα 31 και μετα 413.1.3
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Συνάδελφε sdim, στα δίκτυα ΤΝ [προς το παρόν, τουλάχιστον], δεν είναι κρίσιμο το μέγεθος της αντίστασης γείωσης [είτε πρόκειται για θεμελιακή γείωση, είτε για οποιουδήποτε άλλου τύπου γείωση]. Υπάρχει μόνο η εξαιρετική περίπτωση του κανόνα 413.1.3.8 [σφάλμα προς γη χωρίς συμμετοχή του αγωγού προστασίας] του Προτύπου ΕΛΟΤ 384, στην οποία υπάρχει απαίτηση για μέγιστη τιμή της αντίστασης γείωσης γενικά 2,7Ω. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι, υπάρχει ενδεχόμενο να επιβάλλει περιορισμούς στο μέγεθος της αντίστασης γείωσης η αντικεραυνική προστασία, όταν αυτή επιβάλλεται να υπάρχει στο κτίριο.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Η χαμηλη τιμη γειωσης σε ΤΝ συστημα ειναι συμαντικη γιατι μας προστατευει απο μια ενδεχομενη διακοπη του ουδετερου απο το δυκτιο.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Καλησπέρα σε όλους τους συναδελφους! Σε ένα κτήριο προκάτ διώροφο στημένο από εργολάβο καλούμαι να του ετοιμάσω παροχικό καλώδιο και σύστημα γειωσης για τον μετρητή. 1. Επειδή το παροχικό καλώδιο θα ταξιδέψει υπόγεια σε μεγιστο βάθος 20-30 εκατοστά λόγω βράχου κτλπ θα χρειαστεί να το περάσω σε μεταλλική σωλήνα βαρεως τύπου και να τσιμενταριστεί? 2. Στο υπάρχον κτήριο έχω δύο απολήξεις για συστημα γειωσης σε διαφοιρετικα σημεια του κτηρίου αλλα στην ιδία πλευρά. Α. Εχω μια απόληξη από μεταλλική λάμα (οχι χαλκό) θεμελιακής γειωσης και στην άλλη άκρη του κτηρίου έχω ενα (γυμνό χαλκό) 25αρι περι τα 2-3 μετρά για γείωση. Μπορώ αυτά τα δυό να τα παντρέψω και με εναν 25αρι χαλκό να το στειλω στο χωρο οπου θα μπει ο μετρητής της ΔΕΗ?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Καλά το σκέφτηκες. Μπορείς να βάλεις έναν ζυγό και να ενώσεις τις 2 γειωσεις και μετά με χαλκό προς τον μετρητή. Εκεί που θα βάλεις τον ζυγό να είναι επισκέψιμο γιατί θα δημιουργηθεί διάβρωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για μελλοντική συντήρηση. Πάντως μια δεύτερη γνώμη από τις εταιρείες που ασχολούνται με γειωσεις για τον τρόπο θα είναι ποιο εμπεριστατωμένο. Για την παροχή αν δεν έχεις την δυνατότητα να πας ποιό χαμηλά καλό είναι να γίνει και σήμανση με δυχτι και την σωλήνα να την γειωσεις ισοδυναμικα.
mixkip Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2017 Την βοηθεια σας σε μια εγκατασταση θεμελιακης γειωσης 1)Για αναμονη της ΔΕΗ εχω αφησει αγωγο st/tZn φ10 εκτος κτιριου συνδεμενο με την ταινια 30x3,5 st/tZn με συνδεσμο st/tZn δλδ ολα ιδιου τυπου.Υπαρχει θεμα διαβρωσης?Απο το σημειο οπου θα συνδεθει ο χαλκος(στο χωμα η μεσα σε φρεατιο) με τον φ10 αγωγο για να παει στο ρολοι θα αφησω ανοξειδωτο συνδεσμο τριων πλακιδιων ? 2)για αναμονες στο εσωτερικο για συνδεση ανελκυστηρα λεβητοστασιου και γενικου πινακα εχω αφησει παλι αγωγο φ10 χαλυβδινο για να συνδεθει μελλοντικα με ισοδυναμικη γεφυρα. υπαρχει θεμα διαβρωσης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα