Σε μετρηση αντιστασης γειωσης θεμελιακης το αποτελεσμα μου ειναι 25 Ω χωρις να εχει πεσει το σκυροδεμα θεμελιων.τι λυσεις προτεινετε για βελτιωση της?σκεφτομαι να τοποθετησω γειωτη Ε κοντα στο ρολοι μηπως και δω διαφορα.ειναι σωστο?

Δημοσιεύτηκε

Ναι.αυτο προβλεπει και ο HD.αλλα καλο ειναι να μετρησεις αφου τελειωσουν εργασιες κλπ.

Δημοσιεύτηκε

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 δεν προτείνει συγκεκριμένη τιμή για την αντίσταση γείωσης. Σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και το σύστημα γείωσης [ΤΝ, ΤΤ, ΙΤ], ο μελετητής ή/και ο κατασκευαστής της ηλεκτρικής εγκατάστασης καταλήγει στο κατάλληλο σύστημα γείωσης. Πάντως, ο vasilimertzani έχει δίκιο, η μέτρηση πρέπει να γίνει με τελειωμένη τουλάχιστον την στάθμη θεμελίωσης [τελειωμένα σκυροδέματα και να έχουν κλείσει/επιχωματιστεί τα περιμετρικά των θεμελίων σκάμματα].

Δημοσιεύτηκε

Εννοειται οτι θα μετρηθει ξανα οταν επιχωματιστει αλλα μια πρωτη ματια για να δεις που θα κινηθει η τιμη αντιστασης την εχεις. Σιγουρα θα χρειαστει βελτιωση κατεμε για να φτασει τουλαχιστον τα 5Ω.βεβαια υπαρχει και η ουδετερωση στο ρολοι αλλα και αυτη δεν ειναι παντα καλη..

Δημοσιεύτηκε (edited)

Φίλε μου στο τέλος μετράμε πάντα και θα δεις ότι άπο τα 25Ω θα έχεις πέσει κάτω απο τα 5Ω .Φιλικά πάντα Έκτωρας.

Edited by hektor
  • Upvote 1
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ότι και να αποφασίσεις να κάνεις, ότι και να λένε οι κανονισμοί, σημασία έχει και η βάση στην οποία στηρίζεται η απαίτηση της γείωσης η οποία είναι η προστασία από θανατηφόρα έκθεση σε τάση από τυχόν διαρροή ρεύματος. Το κέλυφος των συσκευών γειώνεται ώστε αν χαλάσει κάτι στο εσωτερικό τους να μην διαρρεύσει επικίνδυνη τάση σε άνθρωπο.

 

Η μέγιστη ασφαλής τάση για τον άνθρωπο θεωρείται ότι είναι τα 48V. Η θεμελιακή γείωση πρέπει να έχει τέτοια αντίσταση ώστε μέχρι να πέσει η ασφάλεια να μην ανέβει η τάση πάνω από το ασφαλές όριο.

 

Αν η μέγιστη ασφάλεια είναι 10Α, η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι κάτω από 48/10=4.8Ω.

Αν η μέγιστη ασφάλεια είναι 25Α, η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι κάτω από 48/25=1.92Ω.

Αν η μέγιστη ασφάλεια είναι 40Α, η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να είναι κάτω από 48/40=1.2Ω.

 

Το σκεπτικό είναι απλό και οι υπολογισμοί απλοί. Ελπίζω να βοήθησα.

Edited by sdim
Δημοσιεύτηκε

δεν υπολογίζεται έτσι η αντίσταση γείωσης, το ρεύμα δεν είναι το ονομαστικό αλλά αυτό που ενεργοποιεί τον όποιο διακόπτη και η αντίσταση δεν είναι της γείωσης στο ΤΝ αλλά του βρόχου σφάλματος

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Ένα πρόσθετο σχόλιο στα προηγούμενα. Ξεκινώ από το μοναδικό πραγματικό γεγονός ότι, αυτό που σκοτώνει, δεν είναι η τάση, αλλά το ρεύμα. Επομένως, ασφαλές επίπεδο τάσης στα 50Βολτ, γενικά, δεν υπάρχει. Για να το κάνω πιο ευδιάκριτο, στα εργοτάξια, στα κτηνοστάσια κλπ., ασφαλές επίπεδο τάσης επαφής, θεωρούνται γενικά τα 25Vac, και κάτω. Σε χώρους με βιοϊατρικό εξοπλισμό, τάση ακόμη και κάτω από τα 5Βολτ μπορεί να είναι επικίνδυνη. Επιπρόσθετα, άλλη είναι η επικινδυνότητα στην συνεχή τάση, άλλη στην εναλλασσόμενη κλπ. Συμπέρασμα: ακολουθούμε πάντα τους κανονισμούς, στους οποίους έχει ενσωματωθεί η αποδεκτή κάθε φορά στάθμη κινδύνου. Υπενθυμίζω ότι το ίδιο το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, λέει ρητά ότι, η πιστή τήρηση των απαιτήσεων του κανονισμού αποσκοπεί "στην  αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων" (κι όχι στην πλήρη αποφυγή των κινδύνων) [βλ. Τμήμα 102 Κανονισμού].

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.