Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

πέρα από το οικονομικό σκέλος θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

 

Ο ΕΛΟΤ στο EΛΟΤ 1424:2006 στην παράγραφο 5.4

που αφορά σε Διάταξη σε θεμελιώσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα,

στην σελιδα 8 σημείωση 4 αναγράφει:

 

Η πρόσδεση του ηλεκτροδίου με τον οπλισμό με τη χρήση χαλυβδοσύρματος δεν εξασφαλίζει σωστή αγώγιμη σύνδεση και μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση και σπινθήρα μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού και ρωγμή

στο σκυρόδεμα.

 

ερώτηση: την γίνεται στην περίπτωση που τοποθετηθούν όλοι οι συνδεσμοι που απαιτούνται, (π.χ ανα 2μ) αλλά παράλληλα τοποθετηθούν και χαλυβδόσυρμα για καλύτερη στήριξη του εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για σπινθήρα?ή οι συνδεσμοι εξασφαλίζουν την απαραίτητη αγωγιμότητα και δεν επηρεάζει καθόλου το χαλυβδόσυρμα?

 

χάρης

Δημοσιεύτηκε

για όσους ενδιαφέρονται μεγάλη εταιρεία κατασκευής & εισαγωγής εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας, έχει βιβλίο ππου αναφέρεται αναλυτικά στα περί θεμελειακών γειώσεων.

Επίσης μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πως να στηθεί ο απαιτούμενος εξολισμός.

Δημοσιεύτηκε

Το βιβλίο που αναφέρθηκε το έχω και εγώ, δεν θυμάμαι πόσο έκανε, φτηνό ήταν πάντως. Πολύ καλό βοήθημα.

 

ερώτηση: την γίνεται στην περίπτωση που τοποθετηθούν όλοι οι συνδεσμοι που απαιτούνται, (π.χ ανα 2μ) αλλά παράλληλα τοποθετηθούν και χαλυβδόσυρμα για καλύτερη στήριξη του εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για σπινθήρα?ή οι συνδεσμοι εξασφαλίζουν την απαραίτητη αγωγιμότητα και δεν επηρεάζει καθόλου το χαλυβδόσυρμα?

 

χάρης

 

Είναι άλλο να έχει δεθεί η λάμα μόνο με σύρμα και άλλο να έχουν μπει οι σύνδεσμοι (που εξασφαλίζουν μικρή αντίσταση και καλή επαφή με τον οπλισμό) και να πιάνεις τη λάμα ενδιάμεσα με σύρμα. Δεν έγινε και τίποτα.. Όπως το λες.

Δημοσιεύτηκε

Στο βιβλίο γράφει ξεκάθαρα οτι:

 

"οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται αφού έχει εξασφαλιστεί η σωστή ηλεκτρική σύνδεση ηλεκτροδίου οπλισμού με σφικτήρες που έχουν περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που προβλέπει το ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η σύνδεση με το σύρμα είναι μόνο ισοδυναμική σύνδεση με τον οπλισμό, δηλ σύνδεση που δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται με επιμέλεια και δεν έχουν σχέση με αυτό που φαίνεται στην φωτο τάδε (δίπλα έχει φώτο προχειροδεσίματος)"

Δημοσιεύτηκε

πείτε και σε εμάς το βιβλίο σε pm για να μην πούνε ότι κάνουμε και διαφήμιση!χιχιχιχι!:)

όπως λέει και το ρητό η ημιμάθεια είναι χειρότερη απο την αμάθεια!!!

 

αλλά όντως και εγώ δεν αφήνω τους καλουπαντζίδες ούτε να το τσακίσουν και να κάνουν γωνίες αλλά και ούτε τους αφήνω να το πιάσουν με σύρματα!!!

  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Ψάχνω το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 για τη θεμελιακή γείωση. Που μπορώ να το κατεβάσω;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.