ETE Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2008 Γιώργο b. σου έφτιαξα ένα πολύ πρόχειρο σχέδιο ενός γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, για να μπορέσεις να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη. Η αυτόματη μεταγωγή από ΔΕΗ σε Η/Ζ γίνεται ή με ηλεκτρονική μονάδα πάνω στον πίνακα χαμηλής ή με αυτοματισμό πάνω στη γεννήτρια. Σε κάθε περίπτωση οι διακόπτες που κάνουν την αυτόματη μεταγωγή πρέπει να είναι με μοτέρ και να είναι μηχανικά και ηλεκτρικά μανταλωμένοι μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για το ζήτημα αλλά δε ξέρω σε τι λεπτομέρεια θες να μάθεις για το ζήτημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Directionless Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Πετρέλαιο δεν είναι συνήθως τα Η/Ζ ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Ηλεκτροπαραγωγο ζευγος. Εχεις την γεννητρια και μια κινητηρια μηχανη που μπορει να ειναι οτιδηποτε. Συνηθως οι γεννητριες πρεπει να περιστρεφονται σε σταθερη ταχυτητα 1500σ.α.λ. Ο αριθμος αυτος εχει να κανει με κατασκευαστικα στοιχεια της γεννητριας και με την απαιτηση τασης 50Hz. Η Συχνοτητα δεν πρεπει να "παιζει". Στις περισσοτερες περιπτωσεις χρησιμοποιουνται κινητηρες diesel. Ειναι οικονομικοτεροι απο τους κινητηρες βενζινης, αποδιδουν περισσοτερη ροπη απο ενα βενζινοκινητηρα και σε χαμηλοτερο ρυθμο περιστροφης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2008 Να προσθέσω επίσης ότι συνήθως τα πολύ μικρά Η/Ζ είναι με βενζίνη (βλέπε κάτι Η/Ζ που έχουν σε καντίνες κλπ). Σε εγκαταστάσεις κτιρίων κατά 99% χρησιμοποιούμε Η/Ζ με πετρέλαιο. Γενική αρχή : υπολογίζουμε το φορτίο ζήτησης του Η/Ζ έστω Χ kVA. προσαυξάνουμε κατά 20-30% περίπου και επιλέγουμε τη πρώτη τυποποιημένη τιμή. ΠΡΟΣΟΧΗ, μεγάλη υπερδιαστασιολόγηση του Η/Ζ μπορεί να έχει σα συνέπεια την ταχύτατη φθορά του. Το Η/Ζ δεν πρέπει να δουλεύει με φορτίο κάτω του 30% του ονομαστικού διότι, ειδικά στα μεγάλα, θα πετάξει λάδια και θα τρέχουμε για συντήρηση. Ο λόγος επίσης που προσαυξάνουμε κατά 20% έχει να κάνει με το "βήμα" εκκίνησης. Δηλ. ένα Η/Ζ αν πάει να πάρει μπροστά και δει 100% του φορτίου υπάρχει πιθανότητα να σβήσει. Συνήθως θα κάνει άλλες 3-4 φορές να πάρει φορτίο και αν δεν τα καταφέρει τέρμα. Ο κατασκευαστής δίνει πιο είναι το βήμα φορτίου εκκίνησης, συνήθως 80-90% του ονομαστικού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Σε περιπτωση διακοπης της τροφοδοσιας απο τη ΔΕΗ οταν η εγκατασταση μας τροφοδοτειται απο Η/Ζ ο ουδετερος ερχεται απο τη ΔΕΗ ή το Η/Ζ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2018 απο το ΗΖ, αλλα γιατι ρωτας? Στη φωτο φαινονται τα 2 ρελε μεταγωγης , οπως βλεπεις κοβει κ τον ουδετρο του δυκτιου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα