kofoe Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Ξέρει κανείς τις παροχές της ΔΕΗ?? Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5 Ασφάλειες στον πίνακα, ασφάλειες στο ρολόι και διάμετρος παροχικού καλωδίου ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 kofoe, καλώς ήρθες στο φόρουμ. Βλέπε στο download Τυποποιημένες παροχές ΔΕΗ YΓ. Καλό είναι πριν ρωτήσουμε να κάνουμε πάντα μία αναζήτηση και μία "βόλτα" στο φόρουμ. Θα εκπλαγούμε από το τι μπορούμε να βρούμε ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofoe Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά θα αφιερώνω περισσότερη ώρα στο ψάξιμο. Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να μου δώσει 50Α στον πίνακα και 63Α ασφάλεια στο ρολόϊ; και αν ΝΑΙ τι νούμερο ππαροχή είναι αυτή Στον πίνακα δεν υπάρχει ΥΓ:Το παράδειγμα είναι πραγματικό. Κανόνας 5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα και για να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε κάτι χρησιμοποιούμε την "Επεξεργασία". CostasV Link to comment Share on other sites More sharing options...
lsloan31 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Η παροχή στην οποία αναφέρεσαι είναι η ενισχυμένη Μονοφασική. Είναι η μόνη παροχή την οποία δίνει η ΔΕΗ όταν ο τοπικός υποσταθμός είναι στα όρια του. Αν θές λίγο ακόμα ισχύ βάλε & εσυ 63A Ασφάλεια απο τη δική σου πλευρά..... Α, και να μην ξεχάσω παροχή 3*16μμ2 οπωσδήποτε για ενισχυμένο μονοφασικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να μου δώσει 50Α στον πίνακα και 63Α ασφάλεια στο ρολόϊ; και αν ΝΑΙ τι νούμερο ππαροχή είναι αυτή Στον πίνακα δεν υπάρχει Αν θελεις μονοφασικη παροχη τοτε ειναι αυτη που γραφει παραπανω ο Ιsloan 31.Aν θελεις τριφασικη τοτε η παροχη για 3* 50Α στον πινακα και για 3* 63 Α στο ρολοι σου θα πρεπει να ειναι 5 * 16 mm2.Τωρα για να σου δωσει η ΔΕΗ την παροχη αυτη θα πρεπει στο σχεδιο εγκαταστασης που θα κανεις να δικαιολογισεις την ισχυ αυτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Και για το αρχείο.... η ενισχυμένη μονοφασική, (50Α πίνακας 63Α μετρητής) είναι με κωδικό Νο05 με Σ.Ι. 12KVA! Και η "αντίστοιχη" τριφασική είναι η Νο3 με Σ.Ι. 35KVA..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofoe Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Αν θελεις μονοφασικη παροχη τοτε ειναι αυτη που γραφει παραπανω ο Ιsloan 31.Aν θελεις τριφασικη τοτε η παροχη για 3* 50Α στον πινακα και για 3* 63 Α στο ρολοι σου θα πρεπει να ειναι 5 * 16 mm2.Τωρα για να σου δωσει η ΔΕΗ την παροχη αυτη θα πρεπει στο σχεδιο εγκαταστασης που θα κανεις να δικαιολογισεις την ισχυ αυτη. Μιλάω πάντα για τριφασική παροχή και το ερώτημα μου έιναι εν τελει το πως την ζητάω: νούμερο 3 ή νούμερο 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2009 Νο3. Η Νο4 έχει Σ.Ι. 55KVA και ο πίνακας έχει 3Χ80Α και ο μετρητής 3Χ100!!!! Βασικά δεν ζητάς Νο παροχής από την ΔΕΗ.... Ο πελάτης (και κατ'επέκταση ο ηλεκτρολόγος) ζητά παροχή με βάση τα KVA της εγκατάστασης! Ανάλογα με την ισχύ, καθορίζεται το Νο της παροχή, το καλώδιο μετρητή πίνακα, οι ασφάλειες κτλ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2009 Η παροχή στην οποία αναφέρεσαι είναι η ενισχυμένη Μονοφασική. Είναι η μόνη παροχή την οποία δίνει η ΔΕΗ όταν ο τοπικός υποσταθμός είναι στα όρια του. Αν θές λίγο ακόμα ισχύ βάλε & εσυ 63A Ασφάλεια απο τη δική σου πλευρά..... Α, και να μην ξεχάσω παροχή 3*16μμ2 οπωσδήποτε για ενισχυμένο μονοφασικό. Αν και δεν ενδείκνυται εντούτοις αυτό που λες γίνεται συχνά στη πράξη. Δηλαδή 63Α ρολόι, 63Α πίνακας. Ειδικά σε κτίρια, μαγαζιά κλπ όπου -κυρίως λόγω κλιματισμού- το φορτίο είναι οριακό. Αυτό που πρέπει κανείς να προσέξει εδώ είναι οι χαρακτηριστικές καμπύλες των ασφαλειών έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιλεκτικότητα των διακοπτικών μέσων. Δηλαδή σε περίπτωση σφάλματος (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα) να πέσει πρώτα η ασφάλεια στον πίνακα και μετά η ασφάλεια στο ρολόι. Όσο χρησιμοποιούσαμε τις παλιές καλές και καθ όλα αξιόπιστες ασφάλειες τήξεως αυτό ήταν εύκολο να επιτευχθεί καθότι η ΔΕΗ τοποθετούσε στο ρολοι ασφάλειες βραδείας τήξεως. Σήμερα με τη χρήση των μικροαυτόματων και λόγω της κατασκευής τους αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εύκολα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kofoe Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2009 ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα