gnusselt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Επειδή αναφέρθηκε το upload μου, περί ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ, το είχα βρει σε ένα βιβλίο. Αυτην την εβδομάδα θα πάω στη ΔΕΗ και θα ζητήσω μια φωτοτυπία του πίνακα που χρησιμοποιούν εκεί. Ελπίζω να μου τον δώσουν
JasonK Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2012 Καλημέρα, Έχω αναλάβει μια ΥΔΕ για υπό ανακαίνηση κατάστημα το οποίο διαθέτει παροχή 3x63A. Στον γενικό πίνακα ο γενικός αυτόματος είναι επίσης 3x63A. Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθεί γενικός 3x50Α όπως αναφέρεται στους πίνακες της ΔΕΗ; Αν δείξω 3x63Α θα έχω πρόβλημα, να του πω να τον αλλάξει με 3x50Α; Δεν έχω αντιμετωπίσει αντίστοιχη κατάσταση, επομένως κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2012 (edited) Συμωνα με τον παρακατω πινακα θα πρεπει μαλλον να τις βαλεις 50αρες http://www.scribd.co...Σ-ΔΕΗ Edited Νοέμβριος 14 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2012 http://www.arc-energy.gr/files/u2/1f-3f_paroxes_dei.pdf παραθέτω και αυτό που βρήκα στο δίκτυο. να ρωτήσω και εγώ κάτι: πως γίνεται η διατομή καλωδίου παροχής να είναι 2*6 και η διατομή γραμμής πίνακα- μετρητή να είναι 3*10??? το 6 με το 10 μου δημιουργούν σύγχυση!!!! το 2 και το 3 το ξέρω, είναι θέμα αγωγού προστασίας.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2012 πως γίνεται η διατομή καλωδίου παροχής να είναι 2*6 και η διατομή γραμμής πίνακα- μετρητή να είναι 3*10??? τ Ο ΔΕΔΔΗΕ ακλουθεί ένα διαφορετικό πρωτόκολλο απ’ τι εμείς (HD384) κ τα καλώδια που χρησιμοποιεί έχουν διαφορετικές προδιαγραφές, μια ιδέα μπορείς να έχεις από εδώ
cdr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 τα εντυπα ειναι απο ΔΕΗ και περιλαμβανουν τα περισοτερα στοιχεια για παροχες στο δικτυο χαμηλης τασης . dei_p1_4.pdf dei_p2_5.pdf
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Καλημέρα σε όλους μετά απο πολύ καιρό... Οπως τα λέει ο ΝΙΚΟΣΤΡΙ είναι με την πρόσθετη παρατήρηση πως αν κανείς ανατρέξει στα πρότυπα και δει τις επιτρεπόμενες φορτίσεις καλωδίων για ελεύθερη τοποθέτηση στον άερα θα διαπιστώσει πως είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε συνηθίσει για εσωτερικές εγκαταστάσεις. Γενικώς το θέμα της φόρτισης ενός καλωδίου, πέραν των άλλων χαρακτηριστικών, έχει να κάνει και με παράγοντες που δεν λαμβάνουν υπόψη οι περισσότεροι όπως αν η φόρτιση-λειτουργία είναι συνεχής κλπ, που όλοι καταλήγουν στο θέμα της ανάπτυξης θερμότητας επί του αγωγού (και φυσικά της πτώσης τάσης)
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Ο ΔΕΔΔΗΕ ακλουθεί ένα διαφορετικό πρωτόκολλο απ’ τι εμείς (HD384) κ τα καλώδια που χρησιμοποιεί έχουν διαφορετικές προδιαγραφές, μια ιδέα μπορείς να έχεις από εδώ οχι νικο ο δεδδηε δεν ακολουθει διαφορετικο πρωτοκολλο. εξαλλου οι τιμες δεν μπορει να ειναι πολυ διαφορετικες. Αν συγκρινεις με ιδιες συνθηκες (ακομα και στη σελιδα που αβαλες) θα δεις οτι ειναι σχεδον τα ιδια.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα