Εσωτερικούς τοίχους θα βάλεις μόνο τους φέροντες, όχι τους απλούς δρομικούς.

Όταν λες βάση από μπετόν 11x15 εννοείς γενική κοιτόστρωση; Το fedra δεν κάνει γι' αυτό και νομίζω ότι ούτε το betonexpress, της ίδιας εταιρίας, καλύπτει τέτοια περίπτωση.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα.

Όπως λέει και ο συνάδελφος, τους εσωτερικούς τοίχους δεν θα τους εισάγεις στο μοντέλο σου αν δεν είναι φέροντες. Κάνεις λόγο για πάχη (των εσωτερικών) 10-15εκ, άρα μάλλον δεν είναι φέροντες αφού ο ec6 κάνει λόγο για πάχος φέροντα τοίχου κατ'ελάχιστον 24 cm. Το fedra επιλύει με απλοποιημένη φασματική μέθοδο, γι'αυτό και είναι κατάλληλο για απλά (κανονικά) κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Το τεύχος του και η επίλυση του (με βάση τα όσα αναφέρω και πιο πάνω) είναι πλήρη για να κάνεις την μελέτη σου. Στην θεμελίωση το λογισμικό επιλύει δοκούς σκυροδέματος κάτω από κάθε φέροντα τοίχο. Αν θέλεις να κατασκευάσεις πλάκα θεμελίωσης (ραντιέ) θα την επιλύσεις με το χέρι ή θα εισάγεις εντατικά μεγέθη σε άλλο λογισμικό.

Link to comment
Share on other sites

αυτο θελουμε να υπολογισουμε (pdf)

Nαι  μεν οι εσωτ τοιχοι δεν υπεισερχονται στους υπολογισμους αλλα με εξωτερικο περιγραμμα   μηκους 11 χ 11 και παχος τοιχου 30-35 μονο  καλυπτομαστε?

Η βαση απο μπετον θα ειναι ουσιαστικα  το δαπεδο με παχος 15 εκ και περιμετρικα δοκαρια με πεδιλα και στην μεση <<σταυρος>> δοκαριων με πεδιλα

 

Scan_Doc0106.pdf

Link to comment
Share on other sites

Η άποψή μου είναι ότι τον κάθετο εσωτερικό τοίχο, θα πρέπει να τον κάνεις φέροντα, δλδ 30-35 εκ, ώστε να δέσει καλύτερα το κτίριο.

 

Αν είναι έτσι όπως τα λες με τη θεμελίωση, το fedra σε καλύπτει. Ωστόσο νομίζω ότι δε μπορεί να σου υπολογίσει τον εσωτερικό σταυρό. Θα υπολογίσει μόνο τη θεμελίωση του φέροντα εσωτερικού τοίχου, αν αποφασίσεις να τον βάλεις. (που επαναλαμβάνω, ότι θα το συνιστούσα)

Link to comment
Share on other sites

Καποτε τον καιρο εκεινο ειχαν δοθει απο το ΤΕΕ οδηγιες για φερουσες τοιχοποιες

Σε μια απο αυτες ελεγε:

"Η μεγιστη αποσταση μεταξυ των φεροντων τοιχων θα πρεπει να ειναι  5.00 - 7.00 μ  κ.λ.π."

Το αυτο προτεινεται και σε πλειστη βιβλιογραφια.

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ με τον ted78!

 

Ο μεσαίος κάθετος τοίχος πρέπει να γίνει φέροντας, ή με κάποιο τρόπο να μπει φέρον στοιχείο μέσα στο κτίριο. Δεν μπορεί ένα κτίσμα 11x11 να σταθεί μόνο με περιμετρική φέρουσα, όποια κι αν θα είναι η χρήση του.

Link to comment
Share on other sites

συναδελφοι ευχαριστω  πολυ !!

Η βαση απο μπετον τελικα μπορει καπως  να προσομοιωθει απο  το fedra ?

Edited by KOKARADI
Link to comment
Share on other sites

To Fedra βάζει μια "στρουμπουλή" πεδιλοδοκό κάτω από τους φέροντες. Αν δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορεί μια απλή εδαφόπλακα να σε καλύπτει για το εσωτερικό του κτιρίου.

Edited by dimitrispsi
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.