ay8airetos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 Καλησπέρα σε όλους, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στον τελευταιό όροφο (πλάκα-δοκοί) έπεσε κακής ποιότητας σκυρόδεμα της τάξεως του beton καθαριότητας!!!. Η διαπίστωση αυτή έγινε μετά από λήψη καρότων. Τι προτείνετε? Α. Ενίσχυση Β. Καθαίρεση πλάκας και δοκών και διάστρωση νέου σκυροδέματος (το κόστος δεν μας απασχολεί) Εγώ τείνω προς την καθαίρεση απλά επειδή δεν μου έχει ξανασυμβεί τι πρέπει να προσέξω; (η διαδικασία που σκέφτομαι είναι αδιατάρακτη κοπή εκεί που μπορεί να γίνει και σπάσιμο με κομπρεσερ στις κολόνες) Ευχαριστώ
acnt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 A. Η ενίσχυση, θεωρώ πως θα επιβάλει πολύ μεγάλες διατομές καθότι έχεις μικρή ικανότητα από το υπάρχον σκυρόδεμα. Καλύτερα να κάνεις το Β αλλά να καθαιρέσεις και τους κόμβους (προσοχή στα κολωνοσίδερα).
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2009 καταρχήν ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Εννοείται ότι θα καθαιρέσω και τους κόμβους (εκεί λέω να σπάσω με κομπρεσερ). Το θέμα είναι τι να προσέξω και εξηγώ με το <<τράνταγμα>> του κομπρεσερ? Επίσης σκέφτομαι να υποστηλώσω και τον υποκείμενο όροφο (όπως φυσικά και αυτόν που θα γίνει η καθαίρεση). Οι εργασίες που σκέφτομαι είναι οι εξής: 1. Υποστήλωση του υποκείμενου ορόφου 2. Υποστήλωση του τελευταίου ορόφου (στον οποίο θα γίνει η καθαίρεση) 3. Αδιατάρακτη κοπή με λωρίδες μικρού πάχους πρώτα στις πλάκες-προβόλους και ελάχιστη χρήση κομπρεσερ 4. Αδιατάρακτη κοπή σε δοκούς πάλι τμηματικά 5. Σπάσιμο με κομπρεσερ στους κόμβους με διατήρηση των κολωνοσίδερων. 6. Καλούπωμα και διάστρωση με φυσιολογικό μπετό! Υπάρχει κάτι που παραβλέπω, κάτι που να προσέξω?
acnt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Έχουν περάσει 28 μέρες από τότε που έριξες κολώνες; Έχεις δίκιο που φοβάσαι την δόνηση... Κι εγώ στην θέση σου το ίδιο θα έκανα, αλλά είναι αναγκαίο κακό... Γενικά καλά τα έχεις στο μυαλό σου... Θα σου "βγουν" κι άλλα στην πράξη, οπότε εδώ θα είμαστε...
GeorgeC Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Καλημερα, Εγω θα ελεγα να κανεις ορισμενους υπολογισμους σχετικα με την ροπη αντοχης των δοκων και της πλακας.Ξερεις, θα βρεις τα μsd και τα λοιπα.Προσομοιωσε το σκυροδεμα με αντοχη C12 που ειναι το μικροτερης δυναμης που προβλεπει ο κωδικας. Αν το σκυροδεμα αστοχει τοτε σιγουρα πρεπει να τοποθετηθει καινουργιο.
apoul Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Από τη στιγμή που γράφει πως εχει αντοχή beton καθαριότητας θέλει οπωσδήποτε καθαίρεση (η έστω ενίσχυση). Το C12 δεν απαγορεύεται σε κατοικίες?
GeorgeC Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Στην παραγραφο 2.4 του Εκως λεει, "Το C12 επιτρεπεται σε κτιρια απο οπλισμενο σκυροδεμα με μικρες απαιτησεις πλαστημοτητας με 3 το πολυ οροφους αλλα δεν επιτρεπεται για προεντεταμενο".Αλλα εγω βεβαια δεν θα εβαζα C12 σε οικοδομικο εργο για κανενα λογο.
panos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Για να συνεχίσω τον συλλογισμό του georgec να θυμίσω οτι γενικά καρότα απο πλάκες δίνουν κατα κανόνα μειωμένη αντοχή λόγω πλημμελούς συντήρησης διαβροχής κτλ. Μόνο με δοκίμια κατα τη φάση σκυροδέτησης θα ήσουν κατοχυρωμένος. Στην ουσία δεν ξέρεις τι μπετόν "έπεσε" αλλά τη μπετόν κατέληξε να γίνει. Καλύτερες θέσεις για πυρηνοληψία θεωρούνται γενικά τα κατακόρυφα στοιχεία που είναι και τα πιο προστατευμένα. Και πάλι στο αυτό υποστύλωμα έχει διαφορά αν το καρότο ληφθεί στη κεφαλή ή στο πόδα. Δυστυχώς και στα θέματα αυτά υπάρχει πολυφωνία και άφθονο μπέρδεμα.Αυτό δεν στο λέω για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου αλλά για τι διαιολογίες ίσως ακούσετε. Γιαυτό προτού εμπλακείτε σε εργασίες χρονοβόρες, λύστε πάλι το φορέα με μπετόν μειωμένης αντοχής (C12?) και αξιολογήστε την κατάσταση.
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Μπορείς να κάνεις και κρουσιμετρήσεις...
democretos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2009 Το κομπρεσέρ όσο μπορείς να το αποφύγεις ιδιαίτερα στα σημεία των κόμβων, διότι οδηγεί σε διαταραγμένη κοπή. Την αδιατάρακτη κοπή καλύτερα να στην κάνει επαγγελματίας (π.χ. συρματοκοπή) παίρνοντας προσφορές κατ αποκοπήν, αλλά και πιστοποιητικά προτέρας εμπειρίας και με τι μέσα θα γίνει η κοπή. Απέφυγε αυτοσχεδιασμούς και γνώμες μη ειδικών. Πέραν αυτών μέσω των διαπιστευμένων εργαστηρίων - επαγγελματιών σε παρόμοια κτίρια (π.χ. βλάβη από σεισμούς) μπορείς να κάνεις ενίσχυση με τους κάτωθι τρόπους. Μεταλλικά πλαίσια Εκτοξευμένο σκυρόδεμα Χημικά βελτιωτικά με ενέσεις -ρητίνες κ.λ.π. Γενικά πλάκες τετραέριστες μέχρι 4 μ άνοιγμα αντέχουν και με μπετό ποιότητας c12 (βέβαια με νέα αντισεισμική μελέτη), όμως εξώστες (μπαλκόνια) με 2,00 άνοιγμα και πάνω δεν το σώζει ούτε το φιλότιμο του μπετόν !!! όπως έλεγε και ο αείμνηστος καθηγητής μου Β. Καλευράς.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα