tzouliano Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:29 μμ Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά σε όλους. Το ερώτημα μου είναι το εξής : Στις αναχωρήσεις (Χ.Τ.) ενός ΜΣ 800 kVA τι καλώδιο θα προτιμούσατε να βάλετε 1) 3//[ΝΥΥ 3x(1x240mm²)] + 2//[NYY(1X185mm²)] ή 3//[ΝΥΥ 3x(1x185mm²)] + NYY(1X240mm²)] ??? Βεβαίως είναι δεκτές και άλλες εναλλακτικές προτάσεις !
lefterism Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:41 μμ πάντα οι μικρότερες διατομές "δουλεύονται" πιο εύκολα απο τους εγκαταστάτες. Το θέμα είναι ότι το συνολικό μήκος των αγωγών είναι κατά 30% μεγαλύτερο (αν και η τιμή ανα μέτρο είναι συνήθως μικρότερη). πρέπει να κάνεις τους υπολογισμούς.
tzouliano Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 28, 2009 at 06:55 μμ Δεν το έπιασα αυτό με το 30% μεγαλύτερο μήκος αγωγών ? Γιατί ?
zafsko Δημοσιεύτηκε December 29, 2009 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2009 at 08:18 πμ Πάντως εγώ, έχω καταλήξει , από συνεργασίες με αρκετούς εγκαταστάτες, ότι η προτιμότερη για αυτούς και πιο ευκολοδούλευτη διατομή είναι το 1Χ120mm2 και ας προκύπτει πολύ μεγαλύτερο πλήθος καλωδίων.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε December 30, 2009 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2009 at 01:23 μμ Και το 185mm2 είναι ανεκτό για συνήθεις εγκαταστάσεις Υ/Σ. Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις, π.χ. παραλληλισμένοι Μ/Σ 1600 kVA αναγκαστικά θα πας σε μεγαλύτερες διατομές διότι πλέον "δεν θες" να έχεις πολλά καλώδια μικρότερης διατομής για πολλούς λόγους (χώρος, σχάρες, ακόμα και διαφορετικές φορτίσεις μεταξύ τους κλπ). Εγώ πάντως δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα : 3//[ΝΥΥ 3x(1x240mm²)] + 2//[NYY(1X185mm²)] ή 3//[ΝΥΥ 3x(1x185mm²)] + NYY(1X240mm²)] ??? Ποιά είναι τα καλώδια των φάσεων και ποια του ουδετέρου και γείωσης.
lefterism Δημοσιεύτηκε December 31, 2009 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2009 at 06:45 πμ εκτίμηση ήταν το 30% συνάδελφε. τα πραγματικά μήκη τα βγάζεις από την επισκόπηση του χώρου.
Electrical MSc Δημοσιεύτηκε January 3, 2010 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2010 at 07:55 μμ Εγώ θα προτιμούσα τα ΝΥΥ 1Χ240, και στο ουδέτερο θα έβαζα τα μίσα απο οτι στην μια φάση +1 επιπλέον καλώδιο
χριστίνα Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 01:08 μμ θα συμφωνίσω με τον zafsko τα μικρότερα καλώδια οι εγκαταστάτες τα δουλεύουν πιο εύκολα
Electrical MSc Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 04:19 μμ Μικροτερη διατομη ομως ισοδυναμει με μεγαλυτερο πληθος καλωδιων ανα φαση και φυσικα στον ουδετερο μεγαλυτερη σχαρα καλωδιων και οτι ακομα συνεπαγεται. Το συνηθες ειναι το 1χ240, το οποιο δουλευετε αν το ξερει ο μαστορας σαν το 1,5.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε January 5, 2010 at 12:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2010 at 12:55 πμ Έτσι. Τα πολλά καλώδια δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Εκτός από το κόστος υπάρχουν δε και περιπτώσεις που δεν φορτίζονται καν όμοια και ας είναι της ιδίας διατομής και υπό τις ίδιες συνθήκες εγκατεστημένα. Το 240άρι δεν έχει τόσο μεγάλη δυσκολία για ένα έμπειρο συνεργείο. Οι διατομές όμως πάνω από αυτό είναι προβληματικές ως προς την εγκατάσταση. Μέχρι 240mm2 λοιπόν μπορούμε να πάμε άνετα στις συνήθεις εγκαταστάσεις Υ/Σ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα